#0楼
三菱伺服MR-JE,外接编码器,应该怎么正确接线呢?
39799
jint 管理员
文章数:20795
年度积分:419
历史总积分:39799
注册时间:2007/8/30
发站内信
发表于:2020/4/16 11:17:55
#1楼
楼主请详细描述下情况呀,最好是伺服和编码器的图传上来,如果有接线图是不是更好表情
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
微信公众号:工控论坛;微信号gkongbbs;
不定期修改账号密码;不要在多个网站用同一账号密码
可随时站内信联系,工作日可拨打电话或发邮件咨询相关问题
38859
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:90
历史总积分:38859
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2020/4/16 12:15:05
#2楼
外接编码器的目的是什么?
没有PLC吗,接到PLC
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
766
鱼家女
文章数:33
年度积分:50
历史总积分:766
注册时间:2014/11/4
发站内信
发表于:2020/4/16 12:24:43
#3楼
想利用编码器作伺服同步跟随,可以做吗?
附件 360截图20200416122218000.jpg

附件 三菱.jpg
[此贴子已经被作者于2020/4/16 12:26:08编辑过]
766
鱼家女
文章数:33
年度积分:50
历史总积分:766
注册时间:2014/11/4
发站内信
发表于:2020/4/16 12:55:55
#4楼
回复 #1楼 jint
已经把图发上来了。
86174
ZCMY 版主
文章数:47547
年度积分:693
历史总积分:86174
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2020/4/16 13:12:44
#5楼
那就把编码器的轴与电机轴相连,编码器输出再接到你PLC高速计数端口;
27746
goldage
文章数:15583
年度积分:1038
历史总积分:27746
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/4/16 21:59:55
#6楼
如果你电机的轴端可以安装小联轴器就好办,你不要指望编码器通过同步带来连接,那样寿命不长
50
麦子zCtIvOcd
文章数:36
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/7/13
发站内信
发表于:2020/4/17 8:15:19
#7楼
其实很简单,参考电子手轮就行了啊。
766
鱼家女
文章数:33
年度积分:50
历史总积分:766
注册时间:2014/11/4
发站内信
发表于:2020/4/17 14:19:50
#8楼
回复 #5楼 ZCMY
版主,能说具体点吗?是不是是读取高速计数器的脉冲,然后再由PLC发脉冲给伺服?
43897
YXBK 版主
文章数:20102
年度积分:1276
历史总积分:43897
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2020/4/17 15:59:32
#9楼
这个驱动不能外接其他编码器,只能接伺服电机后面自带的编码器,要接就接到PLC的高速输入端,一般的用法是PLC发脉冲给驱动器,电机转动,转到你需要的脉冲数时,电机停止。

你说的是做同步跟随,请说清楚是怎么个同步跟随,要求是怎样的,PLC是什么型号,相关的配件又是什么。