您现在所在的是:

电工技术

回帖:23个,阅读:2550 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
19737
pqsh 版主
文章数:7483
年度积分:353
历史总积分:19737
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2020/4/10 8:12:36
#10楼
以下是引用高雅的雅2020/4/9 21:42:43的发言:
出现异常需要断开一路电源检修,QF7、QF8就是起这个作用,脑袋总是想当然只做保护,依据你们所说变配电所的隔离开关全部取消得了:自己不知道设计要求就瞎比比,无知虽然不入罪但是证明你是猪头
隔离从上口是不是好点?
也许人家的设计初衷就是为了保护呢?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
7139
机栝
文章数:975
年度积分:367
历史总积分:7139
注册时间:2017/6/12
发站内信
发表于:2020/4/10 8:29:25
#11楼
以下是引用pqsh2020/4/10 8:12:36的发言:
这也起不到保护的作用吧,电源都才10A,电源开关也是10A的,第一路开关电源14.6A,第二路4.8A,我估计整个系统运行电流都不会超过8A,分开关根本不会跳过流,顶多跳短路,这样设计方便断开一路检修倒是比较合理的
知行合一。
3073
3165815270
文章数:945
年度积分:50
历史总积分:3073
注册时间:2015/8/20
发站内信
英威腾变频器(三)
发表于:2020/4/10 8:47:55
#12楼
以下是引用机栝2020/4/10 8:29:25的发言:
QF7、QF8设计思路是为了检修方便
当我看见你,你就输了呦……
18481
qq2994216177
文章数:5366
年度积分:133
历史总积分:18481
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/4/10 9:15:12
#13楼
以下是引用bnnyygy2020/4/9 22:11:08的发言:
开关电源输出我都是加一个保险,维修遇到过外面传感器24V短路,现在没人断电,半天开关电源就还了,还是MW正品的。

如果有个保险估计就不会坏
[此贴子已经被作者于2020/4/9 22:11:20编辑过]
我开关电源输出都加保险丝,如果负载短路开关电源保护了,拉下保险丝,立马知道开关电源故障还是负载有短路引起的,很方便,还有万一开关电源短路保护失灵,保险丝可以保护线路……
此帖发自手机工控论坛
19737
pqsh 版主
文章数:7483
年度积分:353
历史总积分:19737
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2020/4/10 9:53:57
#14楼
不知道你的意思.你算的是总电流,220V的.
开关电源14.6A,开关不能保护?
设计的数据也许楼主没校核.仔细看是有很多问题的.当然也不知道他的细节.
我在楼上就说了,这几个qf不合适.要隔离也是在开关电源前面加2个.是前面不是下口(至于下口的分电,自有各用户的隔离或者保险),重要的话多说几遍(加起来已经3遍了),就是检修也是包括开关电源一起检修!!!
另外,就保护和隔离(开关)来说,我们在控制电路里往往作为隔离用的.而且就电流值来说,就是很小我们也选10A这种开关.原因是什么?价格.经常用的施耐德微断,小的和大的两头价格都很贵,当个隔离开关,你选2.5A的,比10A的贵很多.当然,保护的另说.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
19737
pqsh 版主
文章数:7483
年度积分:353
历史总积分:19737
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2020/4/10 10:00:57
#15楼
多一句.
如果真是要做保护,
各个级别都要仔细设计,
电流,时间.
这离楼主的主题,扯远了.不过大家讨论,也是很有趣的.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
6065
zjgxk
文章数:514
年度积分:366
历史总积分:6065
注册时间:2017/9/21
发站内信
发表于:2020/4/10 10:05:09
#16楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
20727
jinqiaoma
文章数:5449
年度积分:162
历史总积分:20727
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/4/10 10:17:38
#17楼
直流侧的做断口用,检修方便,一般用熔断器的比较多,小电流断路器用的少。
交流部分的断路器不能省,应该每个开关电源前加一个2P断路器,变压器二次1P的换成2P,想降低成本可以换成熔断器,但是保护的点不能少。
4256
dffeifei110
文章数:1057
年度积分:370
历史总积分:4256
注册时间:2016/7/23
发站内信
发表于:2020/4/10 11:52:39
#18楼
熔断器靠谱。
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
4730
启动绕组
文章数:498
年度积分:50
历史总积分:4730
注册时间:2007/12/24
发站内信
发表于:2020/4/10 12:25:57
#19楼
他一般上开关电源前加开关。。。。开关电源后,分支回路上加熔断器。
检修时用分支上的熔断器当开关使表情

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006