您现在所在的是:

电工技术

回帖:6个,阅读:1943 [上一页] [1] [下一页]
17934
lizhengchao
文章数:7318
年度积分:898
历史总积分:17934
注册时间:2008/8/6
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2020/4/9 10:56:05
#0楼
   一条隧道窑使用的是DC24V的电动执行器,执行器接收的信号是4-20mA。在执行器出现故障带电更换时被电到过几次,当时就测量了电压是不是接错线了,结果电压是正常的DC24V,只是没检测过对地电压多少。就这么运行了几年,后来窑炉冒火将执行器的电缆烧坏短路,致使8台执行器损坏。
在对电缆修复的过程中检测了对地电压,AC220V表情
   年前窑炉大修,仔细检查了控制柜关于直流的接线,竟然又一条线在从直流电源的+24V端在各个中继接线端子上跳来跳去,最后跳到了直流电源的输入端的相线上!
   这条跳错位置的线两端的线号还不一致!真不知道制作控制柜的人员怎么接的线,接完线也不要检测下吗
   原因分析: 在平时的运行中,由于接入直流输出的相线不能形成回路,所以系统的DC24V是正常的,当电缆损坏等原因,出现接地故障,原有的DC24V就变成了AC220V
[此贴子已经被作者于2020/4/9 10:59:31编辑过]
6642
机栝
文章数:923
年度积分:810
历史总积分:6642
注册时间:2017/6/12
发站内信
发表于:2020/4/9 11:17:59
#1楼
很好的案例,我一般做柜子,直流和交流用的导线颜色会区别,所以没有出现过类似的情况
知行合一。
19257
pqsh 版主
文章数:7424
年度积分:1087
历史总积分:19257
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2020/4/9 12:29:45
#2楼
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
3845
dffeifei110
文章数:949
年度积分:144
历史总积分:3845
注册时间:2016/7/23
发站内信
发表于:2020/4/9 13:26:24
#3楼
这有点危险了,交流基本用的线的色号跟直流是分开的。
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
9071
towngas
文章数:1398
年度积分:1108
历史总积分:9071
注册时间:2006/10/12
发站内信
发表于:2020/4/9 13:54:17
#4楼
我一般红、黄、棕、蓝、黄绿硬线配交流;红蓝软线配控制;黑软线配直流及信号
780
zjw424260912
文章数:42
年度积分:50
历史总积分:780
注册时间:2014/11/1
发站内信
发表于:2020/4/9 13:54:35
#5楼
规范操作是前提啊!
18711
fsjnzhouyan
文章数:4895
年度积分:1013
历史总积分:18711
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2020/4/10 0:23:40
#6楼
陶瓷厂出现这种情况是常事,主要是有些似懂非懂的操作工乱接的。
摸着石头过河,走自己的路吧!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005