发表于:2020/4/9 10:56:05
#0楼
一条隧道窑使用的是DC24V的电动执行器,执行器接收的信号是4-20mA。在执行器出现故障带电更换时被电到过几次,当时就测量了电压是不是接错线了,结果电压是正常的DC24V,只是没检测过对地电压多少。就这么运行了几年,后来窑炉冒火将执行器的电缆烧坏短路,致使8台执行器损坏。
在对电缆修复的过程中检测了对地电压,AC220V!
年前窑炉大修,仔细检查了控制柜关于直流的接线,竟然又一条线在从直流电源的+24V端在各个中继接线端子上跳来跳去,最后跳到了直流电源的输入端的相线上!
这条跳错位置的线两端的线号还不一致!真不知道制作控制柜的人员怎么接的线,接完线也不要检测下吗
原因分析: 在平时的运行中,由于接入直流输出的相线不能形成回路,所以系统的DC24V是正常的,当电缆损坏等原因,出现接地故障,原有的DC24V就变成了AC220V
[此贴子已经被作者于2020/4/9 10:59:31编辑过]