发表于:2020/4/2 17:08:27
#20楼
《光耦自锁?也就是触发器自锁了?那也是一样的。只要能在发生短路电流之前就关断IGBT,就是有效的保护。我是用的变频器是西门子的,一直都不怕输出短路,有好几次现场安装调试,启动就被锁死了,报过电流,马上去查,就发现输出端子两接线电缆有连接的了。没处理好。由此知道变频器的输出不拍短路,变频器怕过热过载。》
任何变频器只能在检测到电流信号后,再采取相应处理。
绝对不可能未卜先知!!!
以安华高316为例,该14脚,通过硬件取样,当短路时,该脚电压变化,直接关断输出端。同时有信号送往CPU。
当输出端直接短路时,开机后,电流有个上升过程,这时短路保护,再正常不过了。
当电机在50HZ运转时,同时对其中两相短路,要求的保护,反应速度要求最高。同时短路三相输出,对短路保护反应时间要求,稍低。
