我做变频器15年了,前几天看大家对变频器的输出端短路保护功能,开展了热烈的讨论,我从生产厂家的角度,解读一下此功能。
  正常情况下,变频器输出的三相,每一相都带电流检测,当电流过大时,变频器的CPU收到电流信号后,再发出关断驱动波形的信号。
       简易型的变频器,为了降低成本,只在母线串一路电流检测,用这一路信号,提供给CPU,反应相对慢一点,而且不能支持矢量。
      我们的变频器,在带电机50HZ运转时,同时人为的短路其中两相,都能保护。至于短路三相输出端,再开机,根本不值一提。
       炸机的原因:
                   1,为了节约成本,只做两路电流检测,当任意两相短接,会保护。
                       当无检测这一路,对大地短接时,必定炸机,神仙也无救。
                    2,检测电流的元件价格,和CPU的价格,直接决定反应的时间,
                        如果不计成本,绝对可以让输出端保护功能,做到99%的有效。
                         大多数是用低成本的元件,造成可靠性不高。
                     3,机器工作时间较长,反应时间比起新机器,有严重滞迟,造成炸机。
                      4,由于现在进入这行业的门槛太低,许多缺乏经验者设计水平,造成大规模炸机。我见过40%的故障率厂家
     
21252
kazefsh
文章数:7213
年度积分:1227
历史总积分:21252
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2020/3/25 8:01:38
#1楼
你这个是软件保护,硬件保护直接封锁输出不用过cpu
4645
516596794
文章数:141
年度积分:606
历史总积分:4645
注册时间:2016/9/6
发站内信
发表于:2020/3/25 8:08:49
#2楼
谢谢解惑
4086
lpl53
文章数:227
年度积分:231
历史总积分:4086
注册时间:2007/4/25
发站内信
发表于:2020/3/25 11:31:08
#3楼
只有用类似光耦316的,才有直接关断功能,因其成本,一般只用在大功率的机子。
现在小功率的,国内没有任何一家用其做,
只有小功率,才做输出端短路测试。
5191
799676754
文章数:1536
年度积分:50
历史总积分:5191
注册时间:2016/9/4
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2020/3/25 11:32:24
#4楼
  楼主的解读很有学习价值,谢谢楼主!
雷电
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2020/3/25 16:21:58
#5楼
是呀,我的认识里也是变频器的IGBT模块本省就具备抗短路的自举硬件电路,当遇到短路电流,自举电路可以自动把IGBT关断。

但是楼主说出了成本问题原委。这让我对变频器输出短路炸机的问题,有了合理的解惑。原来如此呀。在我的印象里,以为IGBT模块都具备自保护功能呢。原来也有没这种硬保护的IGBT模块被用。
我是你的朋友
21252
kazefsh
文章数:7213
年度积分:1227
历史总积分:21252
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2020/3/26 1:14:43
#6楼
回复 #3楼 lpl53
驱动buffer带使能端就可以做到。不过现在有些dsp内部有相应的硬件做到。
26798
woshigoutou
文章数:12178
年度积分:1173
历史总积分:26798
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2020/3/26 8:12:59
#7楼
说的非常好。小厂家的变频器确实容易短路发生炸机。
此帖发自手机工控论坛
3268
panchunhu
文章数:218
年度积分:50
历史总积分:3268
注册时间:2012/4/12
发站内信
发表于:2020/3/26 9:00:24
#8楼
楼主,请教下这检测的电流应该是瞬时值吧?那平常变频器显示的电流是有效值还是平均值?
4086
lpl53
文章数:227
年度积分:231
历史总积分:4086
注册时间:2007/4/25
发站内信
发表于:2020/3/26 18:41:46
#9楼
电流都是转换成对应的电压值,再由CPU转电流值,这个值我个人认为,不能简单归为有效值或者平均值,
测量时,只有用真有效值的钳形表,测得较准。
不知这样的回答,你满意否