AB的1326电机拆卸后重新对位,运行一段时间动作正常,但突然会出现失速冲过限位,跟旋变的对位有关么?
27569
goldage
文章数:15494
年度积分:861
历史总积分:27569
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/2/26 22:21:47
#1楼
测速断线了
50
279341084
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/2/26
发站内信
发表于:2020/2/27 11:08:41
#2楼
回复 #1楼 goldage
断电复位后又恢复正常,然后偶尔又会出现速度,有时10分钟就出现,有时2个小时出现~没发现有规律
27569
goldage
文章数:15494
年度积分:861
历史总积分:27569
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/2/27 21:21:39
#3楼
到底还是旋转变压器信号有丢失