发表于:2020/1/30 20:55:46
#0楼
现在工业机械设备上,变频器使用非常广泛,变频器一般都配有变频电机,因此如何确保整个变频系统良好运转就需要每个方面都要注意,其中变频电机的散热是否良好也是非常关键的一点。
在说散热风扇改造之前,有必要先说说变频电机和普通电机散热风扇的不同之处。普通电机 都是定速运转,风扇的转速都是固定,并且安装在转子轴上,因此电机能得到良好的散热。但是变频电机不同,变频电机运转频率大多在10-50HZ,在低速时,电机转速低,电流大,,如果此时采用普通电机,那么散热风扇转速也非常低,基本就没有任何散热作用了,非常容易导致电机过热烧毁。所以我们尽量不要用普通电机代替变频电机,但是实际使用中,用普通电机替代变频电机的列子非常常见,或者普通电机用个变频器就调速,很少人去关心电机是否散热良好,因为短时间也很少看到电机过热烧毁。变频电机的散热风扇是单独供电,不和电机主轴连在一起,因为能确保任何频率下电机散热良好。
上图可以看出,变频电机的风扇是单独供电的。在实际使用中,个别情况是直接上电就给风扇通电,有的是单独用个中间继电器供电。用起停按钮加中间继电器控制变频器运转比较容易控制风扇,但是也带来一个问题,变频器停止 ,风扇也停止了。我们知道变频器停止电机停止,但是电机内部的热量不会立即消失。这个时候可以加一个延时停止中间继电器。如果是用PLC控制,建议工程师单独放出一个中间继电器去控制风扇,同时这个点带延时停止功能。这个就比较好,电机停止了,风扇还继续旋转散热一会。
如果风扇在变频电机停止后还一直运转,就产生电能浪费了。虽然都能解决这个风扇运转问题,但是还想寻找一种更简单可靠的方法。联系了很多家自动化公司,终于看到一个产品: LC30
LC30
动作电流: AC 0.1A
最大电流: AC 30A
频率范围: 5--100HZ
延时停止: 5S / 60S 2种规格
触点容量: AC220V 2A
工作电源: AC220V
防护等级: IP67
安装方式: 螺丝固定 / DIN35mm导轨固定
工作温度: 0-85C°
外形尺寸: 宽42mm 高33mm 厚15mm
过孔尺寸: 8mm
仔细了解了一下参数,觉得有几个特点: 1 体积非常小,现场安装没有任何困难,都能直接安装到接线盒内。 2 防水防尘,在各种恶劣环境也能使用。 3 带延时停止功能,客服介绍最长可10分钟,这个已经够了。 非常宽的工作温度范围 85度 多数情况下都能满足。
[此贴子已经被作者于2020/1/30 20:58:40编辑过]