变频器输出端缺相

3527
ycwmjw
文章数:540
年度积分:58
历史总积分:3527
注册时间:2011/2/20
发站内信
发表于:2020/1/25 15:53:35
#0楼
富士变频器,输出端至电动机的线路,一根绝缘破损,还断了。
频率靠电位器设定,设定值20赫兹。
操作运行时,频率由低开始,升到7赫兹,不再升高。监测电流27安。
此时,变频器,并不报警。
接好破损断了的线,恢复正常。
此帖发自论坛手机版
26798
woshigoutou
文章数:12178
年度积分:1173
历史总积分:26798
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2020/1/25 16:51:24
#1楼
接好了,电流是多少了?
此帖发自手机工控论坛
9666
1326893350
文章数:996
年度积分:1049
历史总积分:9666
注册时间:2011/11/2
发站内信
发表于:2020/1/25 19:09:58
#2楼
电机缺相运行,变频器不报警!矛盾表情
森林之王
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/1/25 20:07:43
#3楼
变频器输出缺相不报警不奇怪,三菱的也曾经试过输出其中的一相落地,也是不报警,故障现象和楼主的状况一样
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2020/1/25 20:42:10
#4楼
发现的及时。否则,缺相起步,电机会过热,变频器报过电流。应该保护的。
我是你的朋友
19519
honghaii
文章数:7888
年度积分:1200
历史总积分:19519
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2020/1/26 6:30:05
#5楼
没碰到过此类故障,想当然以为应该报警,学习了。
18245
qq2994216177
文章数:5331
年度积分:830
历史总积分:18245
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/1/26 11:10:53
#6楼
如果变频器功率大,电机负载小,变频器输出缺相可能不会报警,电机转动无力,我在多个品牌的变频器上碰到过……
此帖发自手机工控论坛
9666
1326893350
文章数:996
年度积分:1049
历史总积分:9666
注册时间:2011/11/2
发站内信
发表于:2020/1/26 17:29:19
#7楼
电机缺相运行,变频器不报警!这个绝对是变频器参数设置不正确,或者是变频器检测电路有问题。
森林之王
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2020/1/26 21:45:56
#8楼
我也觉得应该报警。它不是报缺相,而是报过电流或者过载之类的故障。
我是你的朋友
1339
放飞心情007
文章数:31
年度积分:54
历史总积分:1339
注册时间:2009/2/5
发站内信
发表于:2020/1/26 22:05:09
#9楼
这跟参数设置有关系,同意楼上说大功率带小电机的话,你护有时会不起作用。我听说过变频器有着火的。都不可想像