发表于:2020/1/5 15:20:03
#0楼
前几天看论坛正泰出PLC了,好奇搞了一个到手,厂家销售技术还不错。
0基础玩codesys,帮忙远程添加库,各种操作猛的一笔~~
服务好评,真的好评,几百块的东西,折腾了1、2个小时,还是晚上非工作时间段。
···············································
服务归服务,东西归东西。
这款PLC的不足:
个人感觉致命的缺陷,
1,不能下载源码, 这款PLC不能上载程序!好像加密都不用研究了,对于PLC来说好像不科学吧、
2,CODESYS里面不能添加符号配置,添加编译OK不报错,下载就卡住,PLC也停止运行。
如果能下载,HMI好像就很简单了导入符号文件就可以草了,看我之前发的教程,软PLC没问题,也好用。
见帖子:http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=474384
这个目的无非为了和HMI通讯,现在解决方案只有走MODBUS_MODBUS_TCP。麻烦不是?
3,PLC默认IP地址不能更改,222.222.223.199,以致于我不用看就打出来了,这个IP是外网IP地址而且改不了。很蛋疼。
4.自带的RS 232压根不能用,库文件都没有,光配置牛有啥用,用不起来摆着么。,,,
5,RS485两路,如果用MODBUS_TCP的话,有一路就木有了,
485通讯没有指示灯。。。包括没使用的RS232。价格可能压太低。给缩减了
······················································
优点:
codesys,上手很快,据说也是标准化编程。个人感觉还是非常不错的。
RS485和外围设备通讯也方便,but...不支持06功能吗,老485设备通讯不了的。
配置价格还行,网口目前做编程通讯口,modbus_tcp口,其它通讯方式暂时未知。
·······································
期待后期如果用户可以自己升级固件(个人感觉基本上=0.01),解决IP地址不能修改的问题,符号配置不能下载的问题,
还有手册完善,基本功能、高速计数器,中断,脉冲输出。等待,可以做个简易PDF文档给客户使用。
END。
支持国货,但是国货也要加油啊。欧姆龙CP2E配置也不差,软件好用,手册也很完善,各种功能查手册基本上能OK,价格就是贵点。
ps:
补充内容:可能是对codesys不熟悉,各种通讯标志位没找到。通讯断了也没报错。通信OK也没标志位。很尴尬啊
PLC运行状态位也没找到(应该可以编程实现)。
[此贴子已经被作者于2020/1/5 15:39:11编辑过]