您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:27个,阅读:1731 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
7968
蜀中之首
文章数:5230
年度积分:50
历史总积分:7968
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2019/12/10 16:59:15
#0楼
开发区有一个项目,要求能现场三台机组,在值班室能做到启停+轮值
轮值的含义是,开始二台机组运转,待客户环境满足温度要求,做到关闭一台,反之增加机组,还要均衡劳作,很像三泵恒压供水,不同处在于有一些动作后才能启动系统。
给客人出了二种方案。

通讯方案又有派生
附件 image.jpg
使用触摸屏+PLC

附件 image.jpg
使用工控机+组态


I/O方案
附件 image.jpg
由于原程序剩余IO点很少,再考虑要修改原程序,所以利用空槽增加一个16/16模块

几个方案各有优缺点
IO方案程序简单,能满足其要求,拉线多
通讯方案,用PLC,如果用外设口连接,其只支持Host link PLC要做大量的通讯工作。
用另2个接口,好在支持宏,选择合适的触摸屏,可以省去PLC
使用工控机+组态,画面可以雷同现场触摸屏,只是价格未必能接受。

如果你是客户,会趋向哪一个。或有更好方案。
[此贴子已经被jint于2019/12/16 15:22:16编辑过]
8580
chengzheng
文章数:1655
年度积分:402
历史总积分:8580
注册时间:2006/7/24
发站内信
发表于:2019/12/10 17:03:23
#1楼
我选后面那个。
谢谢
6839
甘陵至尊
文章数:562
年度积分:624
历史总积分:6839
注册时间:2005/7/3
发站内信
发表于:2019/12/10 17:14:49
#2楼
选择合适的触摸屏,使用宏指令,这个比较合适。
 心底无私天地宽
3943
宅男技术控
文章数:515
年度积分:865
历史总积分:3943
注册时间:2017/2/4
发站内信
发表于:2019/12/10 17:36:20
#3楼
控制端到现场距离>150m,个人觉得走通讯更方便,选国产的触屏和PLC完全满足你这种控制要求!
28407
秀空
文章数:13413
年度积分:1233
历史总积分:28407
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2019/12/10 20:30:52
#4楼
用工控机感觉高档些
此帖发自手机工控论坛
20526
jinqiaoma
文章数:5448
年度积分:405
历史总积分:20526
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/12/11 2:27:27
#5楼
如果我是客户,倾向于只用PLC或集线器,排除第一种方案。如果用PLC,主控PLC和现场增加一些类似急停处理这样的硬接线,用于某站点通讯失败时做应急处理。
[此贴子已经被作者于2019/12/11 3:34:04编辑过]
4551
ddt250
文章数:892
年度积分:536
历史总积分:4551
注册时间:2016/12/26
发站内信
发表于:2019/12/11 8:24:36
#6楼
客户会说,满足要求,怎么便宜怎么来!
5578
1530694073
文章数:1017
年度积分:110
历史总积分:5578
注册时间:2019/3/11
发站内信
发表于:2019/12/11 8:27:09
#7楼
485感觉还是差了点,不够稳定
博百家之长,更上一层楼
7968
蜀中之首
文章数:5230
年度积分:50
历史总积分:7968
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2019/12/11 10:04:20
#8楼
以下是引用chengzheng2019/12/10 17:03:23的发言:
我选后面那个。
谢谢
IO方案表情
7968
蜀中之首
文章数:5230
年度积分:50
历史总积分:7968
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2019/12/11 10:07:38
#9楼
以下是引用jinqiaoma2019/12/11 2:27:27的发言:
如果我是客户,倾向于只用PLC或集线器,排除第一种方案。如果用PLC,主控PLC和现场增加一些类似急停处理这样的硬接线,用于某站点通讯失败时做应急处理。
[此贴子已经被作者于2019/12/11 3:34:04编辑过]
你说的集线器应该不是485通讯用集线器吧
急停等硬按键,设备本身就没有,所以没需要