发表于:2019/12/2 16:16:50
#0楼
5UPLC上加了一个232BD扩展板,和一个传感器走232通讯,附上传感器手册,和我的程序,初次 写通讯程序,很多不懂,请大神们指教??
我通讯的时候,PLC一直报故障,7010故障,请大神帮我看一下,这个传感器有没有帧头帧尾,有没有和校验?我在参数设置里面都设置的无,我用串口助手可以测到传感器在不停的发数据过来。我现在的程序用的是RS2无无协议指令,我之前也用过ADPRW指令,直接读我要的那个地址,但是仍然没有数据传过来,PLC也报警,实在搞不懂了,我想要实现的目的就是要读出0X60,0X61,0X62三个地址里面的数值即可,这三个地址里面的数值正常情况下应该是不变的,如果我外界用磁钉感应一下这个传感器,这三个地址里面的数值才会变化。
我通讯的时候,PLC一直报故障,7010故障,请大神帮我看一下,这个传感器有没有帧头帧尾,有没有和校验?我在参数设置里面都设置的无,我用串口助手可以测到传感器在不停的发数据过来。我现在的程序用的是RS2无无协议指令,我之前也用过ADPRW指令,直接读我要的那个地址,但是仍然没有数据传过来,PLC也报警,实在搞不懂了,我想要实现的目的就是要读出0X60,0X61,0X62三个地址里面的数值即可,这三个地址里面的数值正常情况下应该是不变的,如果我外界用磁钉感应一下这个传感器,这三个地址里面的数值才会变化。
附件:
[本地下载]附件:
[本地下载][此贴子已经被作者于2019/12/2 20:04:00编辑过]