您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:12个,阅读:1880 [上一页] [1] [2] [下一页]
27950
guanyumou 版主
文章数:10552
年度积分:1133
历史总积分:27950
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2019/12/4 18:12:06
#10楼
以下是引用心宽体胖LwPr2019/12/4 17:51:04的发言:
改为了8位模式,现在串口助手收到的是这个
FF FE 01 02 02 60 62 C4 00 00 00 00 00 00 00 00
后面的这么多00怎么去掉啊?
突然发现你使用的是RS2指令,好像无法设置8位模式,这点记不太清,需要你查一下手册!然后你检查一下发送字节计数!
[此贴子已经被作者于2019/12/4 18:13:24编辑过]
+20
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
421
心宽体胖LwPr
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:421
注册时间:2018/3/4
发站内信
发表于:2019/12/5 5:52:40
#11楼
回复 #10楼 guanyumou
这个问题解决了,谢谢你
2639
juyongjin2005
文章数:271
年度积分:65
历史总积分:2639
注册时间:2012/3/5
发站内信
发表于:2019/12/5 10:29:18
#12楼
回复 #11楼 心宽体胖LwPr
楼主,怎么解决的?分享一下!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003