您现在所在的是:

电工技术

回帖:16个,阅读:1407 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

电机端子线老化

1542
865734009
文章数:240
年度积分:50
历史总积分:1542
注册时间:2017/3/27
发站内信
发表于:2019/11/10 11:54:21
#0楼
30KW电机,端子老化,怎么处理最好?套热缩管处理合理?还是整体拆了换引线比较合理?
附件 mmexport1573357916958.jpg
此帖发自论坛手机版
20520
jinqiaoma
文章数:5448
年度积分:399
历史总积分:20520
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/11/10 12:44:21
#1楼
换引线不容易,浸漆的时候很多和绕组浇成一体的,不好拆,还能用的话换端子,换黄腊管,用热缩管做引线套管的没见到过。
此帖发自论坛手机版
18711
fsjnzhouyan
文章数:4895
年度积分:1013
历史总积分:18711
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2019/11/10 12:46:57
#2楼
可以重新套高温套高。
摸着石头过河,走自己的路吧!
3571
yjq0010
文章数:85
年度积分:50
历史总积分:3571
注册时间:2016/7/21
发站内信
发表于:2019/11/10 13:08:36
#3楼
拆下接线盒,换新端子,高温套管加长伸到绑带处。
16594
李东泽 版主
文章数:7102
年度积分:259
历史总积分:16594
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/11/10 13:59:06
#4楼
建议套热缩管和黄腊管,就是电机是套的管。
5578
1530694073
文章数:1017
年度积分:110
历史总积分:5578
注册时间:2019/3/11
发站内信
发表于:2019/11/10 14:18:42
#5楼
我们以前是套蜡管
博百家之长,更上一层楼
7734
zhaocj0219
文章数:55
年度积分:971
历史总积分:7734
注册时间:2011/3/10
发站内信
发表于:2019/11/10 14:44:23
#6楼
换新端子,换黄腊管。
13928
465010287 版主
文章数:6329
年度积分:397
历史总积分:13928
注册时间:2012/10/11
发站内信
发表于:2019/11/10 19:45:24
#7楼
如果不是很严重的,用热缩管。要是生产有备件。可以重新绕组这个电机。
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/11/10 22:49:53
#8楼
换端子就不难啊,可以压接后再浸一下焊锡,你把盖子拆下就很好操作啊
42319
YXBK 版主
文章数:19442
年度积分:2733
历史总积分:42319
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/11/11 9:08:58
#9楼
简单一点套黄腊管就可以了
大家一起学习

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006