您现在所在的是:

电工技术

回帖:18个,阅读:6135 [上一页] [1] [2] [下一页]
971
qishi
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:971
注册时间:2005/8/16
发站内信
发表于:2005/8/19 21:01:00
#0楼
1。    ZX5---硅整流电焊机,换接触器后,电流大还不可调,换微调/主扳,倒控制线后故障照旧,可控硅不确定好坏,但换件以前还好。焊机外观完好。
     2。     再有焊机电流刚开始很好,慢慢电流变大,并电流不稳。或起弧电流很大焊件刺个坑,后电流正常,电流也很不稳定。
      3。      可控硅昆仑厂出3CT---200A 换正泰KP----200A  后电流很大并不可调,换上海的KP---200A起弧很小电流也小,其他的器件完好....


                                          哪位前辈帮解答一下
12262
hty.czh
文章数:2377
年度积分:131
历史总积分:12262
注册时间:2004/8/29
发站内信
发表于:2005/8/19 22:18:00
#1楼
不是很懂,乱说两句,就当帮你顶。换了可控硅以后电流能调大吗?触发参数也许不一样。
4377
nyfuj 版主
文章数:1496
年度积分:50
历史总积分:4377
注册时间:2004/6/5
发站内信
发表于:2005/8/19 23:23:00
#2楼
1。ZX5---硅整流电焊机,换接触器后,电流大还不可调,换微调/主扳,倒控制线后故障照旧,可控硅不确定好坏,但换件以前还好。焊机外观完好。

没看明白!
换接触器后,电流大还不可调 换之前是什么故障?即为什么要换?

换微调/主扳,倒控制线后故障照旧。
是说换了控制板吗?
倒控制线?是说交换触发的控制线吗?这好象不好交换的,相位不同。

可控硅不确定好坏,但换件以前还好
什么叫:但换件以前还好



 2。再有焊机电流刚开始很好,慢慢电流变大,并电流不稳。或起弧电流很大焊件刺个坑,后电流正常,电流也很不稳定。
 3。 可控硅昆仑厂出3CT---200A 换正泰KP----200A  后电流很大并不可调,换上海的KP---200A起弧很小电流也小,其他的器件完好....

   电流不可调,多半是控制板(按2来说,可能性较大)、调节电阻(微调已换,可看看有无断线问题。)、或给定信号部分(包括小的变压器电源)、以及电流检测部分,的问题。
  总之,一个闭环控制过程出问题,从闭环过程中一路查下来。

   楼主几个地方说的不太清楚,也就没法断定了。
  可控硅最好原厂同型号的。因为它同控制电路是一个整体系统。

  建议,有问题,先理清楚你的问题,








[此贴子已经被作者于2005-8-19 23:29:20编辑过]
   时时勤拂拭,莫使染尘埃。没有六祖的顿悟,只求神秀的力学慎思。
                                                  心镜(nyfuj)
958
yuelang
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:958
注册时间:2005/8/27
发站内信
发表于:2005/8/27 10:42:00
#3楼
你好,我是qishi,因野外工作好长时间没来,现在为何我发不了贴,提示我帐号没有权限。
958
yuelang
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:958
注册时间:2005/8/27
发站内信
发表于:2005/8/27 10:44:00
#4楼
因为最近在野外施工所以没有时间来,谢谢各位的热心。
 1。ZX5---硅整流电焊机,换接触器后,电流大还不可调,换微调/主扳,倒控制线后故障照旧,可控硅不确定好坏,但换件以前还好。焊机外观完好。
 (这是厂家的技术员给确定的故障,这台焊接焊工说不好使,正好焊机厂家-牡丹江的来大庆市,所以找他们来给修的,当时找焊工给试的,确定是接触器坏了,其他的都好,当时我没有在场我的同事在,因当是没有备用件,所以过后我们自己给换的,的确是接触器坏了。换好后电流就调不大,我怀疑微调,把微调又给换了,把控制板扫了一下灰,插头从新插了一下,这下电流调不小了。我只的又换了控制板,可故障照旧。打电话找厂家,他怀疑是相序不对,我又把接触器上的触发控制线电源到了一下相序,还是不行。)
  3。      可控硅昆仑厂出3CT---200A 换正泰KP----200A  后电流很大并不可调,换上海的KP---200A起弧很小电流也小,其他的器件完好....
  (这是国营长江厂的ZX5--400焊机,就是买不着原厂的件,据说厂子倒闭,已经找不着了,所以只能用其他的代替了,我们这里有这个型号好几百台,他是故障率最高的一个,他妈的垃圾气死我了。我还没有专业的可控硅检测的工具,只能用万用表简单的测量。
958
yuelang
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:958
注册时间:2005/8/27
发站内信
发表于:2005/8/27 10:52:00
#5楼
我这里的焊机有:牡丹江的ZX5--500  忘了那个厂家的 ZX5--500B  四平的 ZX5-400 还有最爱坏的 国营长江的 ZX5-400
1052
lyjinfan
文章数:41
年度积分:50
历史总积分:1052
注册时间:2005/9/3
发站内信
发表于:2005/9/3 18:28:00
#6楼
可控硅换成参数一致的,6个全换成同一厂家同一型号的的试一下,控制板检查了吗?
1481
hu200506
文章数:225
年度积分:50
历史总积分:1481
注册时间:2005/6/1
发站内信
发表于:2005/9/3 21:47:00
#7楼
高手!
1061
mayongmy
文章数:44
年度积分:50
历史总积分:1061
注册时间:2005/5/28
发站内信
发表于:2005/9/4 11:56:00
#8楼
可控硅有管子击穿了
952
微风2008
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:952
注册时间:2005/10/25
发站内信
发表于:2005/10/25 21:01:00
#9楼
我也碰到ZX5--500电焊机的问题,谁有控制原理图发一张,我这里先行谢过!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

109.2007