用钳形表测得变频器输出端电流大于电动机额定电流?
[此贴子已经被jint于2019/10/25 14:12:17编辑过]
此帖发自手机工控论坛
40435
YXBK 版主
文章数:18514
年度积分:849
历史总积分:40435
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/10/25 15:30:21
#1楼
测出来多少?额定电流是多少?
大家一起学习
6715
AlsacePMuhLG
文章数:1066
年度积分:264
历史总积分:6715
注册时间:2018/6/11
发站内信
发表于:2019/10/25 15:31:13
#2楼
看变频器监控电流!然后开到50HZ再测电流,差距还大就只能换个钳流表!
11417
limassol
文章数:746
年度积分:287
历史总积分:11417
注册时间:2005/9/24
发站内信
发表于:2019/10/25 16:48:16
#3楼
电流大了你想问什么
144
lvpretend
文章数:1415
年度积分:144
历史总积分:144
注册时间:2019/5/12
发站内信
发表于:2019/10/25 17:12:33
#4楼
变频器输出电流用能侧直流电流的钳形表。
20546
kazefsh
文章数:7107
年度积分:521
历史总积分:20546
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2019/10/25 18:35:53
#5楼
大了怎么样呢?
16377
李东泽 版主
文章数:7104
年度积分:42
历史总积分:16377
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/10/25 19:04:29
#6楼
不能,如果超过电动机额定电流,肯定变频器报警了
968
gjy173
文章数:84
年度积分:50
历史总积分:968
注册时间:2012/7/22
发站内信
发表于:2019/10/25 20:09:07
#7楼
你测输出侧时变频器运行频率是多少?有没有测输入端?变频器输出电流用钳型表测好像不靠谱。
25096
goldage
文章数:14410
年度积分:598
历史总积分:25096
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/10/25 21:23:53
#8楼
变频的输出电流比输入大是正常现象,变频就是个换能元件,当你的变频运转在频率不高时候输出电流就大,输入电流就小了
3589
fadzw123
文章数:878
年度积分:98
历史总积分:3589
注册时间:2012/10/10
发站内信
发表于:2019/10/26 9:43:33
#9楼
测输入试一下