发表于:2019/11/16 23:39:20
#30楼
以下是引用想想看在2019/10/17 19:15:59的发言:
什么一直通电?我认为接在上端有好处,电源接触器主触头电流会小一点,其它没有坏处啊。原来总开关合上不起动时,KM1上端不是有电了,现在只是KM三角上端也有电而已,这两者之间难道还有优劣之分?
个人认为,在设备不工作时,带电部位越少越好,所以下面取电更符合安全设计。如果是手动拉闸才能保证安全,那么是不是太繁琐了。什么一直通电?我认为接在上端有好处,电源接触器主触头电流会小一点,其它没有坏处啊。原来总开关合上不起动时,KM1上端不是有电了,现在只是KM三角上端也有电而已,这两者之间难道还有优劣之分?
[此贴子已经被作者于2019/10/17 19:21:04编辑过]
而且,即便是上面取电,只是减少一点电流,现在接触器选择,都是额定电流大于工作电流数倍来选择的,不然起动时,时间过长就烧了。星角起动电流达到3至4倍,不然电机无力。(原先呆过的焦化厂,9台空气风机星角启动柜,起动时间15秒,电动机45kw)。而星形切换到三角状态却是短暂的电流冲击后,回到额定电流,三角接触器的分流作用很有限。
顺便说一下,改进电路是好事,当然前提是如果确实有作用。如果不确定,还是使用成熟的电路,毕竟这种电路已经经过无数次的使用验证了。
在实际检修中,遇到很多自己设计的电路,都是为了省一两个元件,而作改动后的电路,工作时故障千奇百怪。
此帖发自手机工控论坛
我是一个电工。