您现在所在的是:

机电一体化

回帖:12个,阅读:3864 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

加热炉三相不平衡

790
aliuhua0830
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:790
注册时间:2011/5/22
发站内信
发表于:2019/10/6 12:00:34
#0楼
各位大师请教个问题,现有个180KW加热炉,星型连接可控硅控制,上电加热三相不平衡,有一相多了30几个电流,其他两项电流一样,求助怎么能在不更换电阻丝的情况下让三相平衡?还有进线电源选用的是95平方的铜线是否合适,用表测量电流有230多个电流
10分悬赏
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/10/6 13:07:58
#1楼
楼主你这用了多少可控硅?
电流差异还是检查可控硅和电阻丝(每相都是平均分配的前提)
95国标铜线可以满足你现在的运行电流,但是要考虑线路长度和电压。
42315
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2729
历史总积分:42315
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/10/6 13:57:27
#2楼
230A,95的电缆够了
大家一起学习
16594
李东泽 版主
文章数:7102
年度积分:259
历史总积分:16594
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/10/6 14:10:27
#3楼
楼主确定一下,是不是加热管有坏的,或者你的加热管功率是不是都一样,是不是加热管三相均匀分布
50
forysxiaoli
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/7/18
发站内信
发表于:2019/10/6 17:31:27
#4楼
不在全电压运行的状态下,你可控硅是用的三相的么,可以用三个单项的,不过成本可能就高了
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/10/6 20:58:40
#5楼
加热系统应该是有加热管烧掉了,你要三相平衡,先把坏的换了
1468
1015163464
文章数:39
年度积分:56
历史总积分:1468
注册时间:2018/4/6
发站内信
发表于:2019/10/6 21:14:35
#6楼
调相试试
4151
1240368017
文章数:473
年度积分:169
历史总积分:4151
注册时间:2018/6/19
发站内信
发表于:2019/10/6 21:56:06
#7楼
没有别的原因,只有加热管损坏。
20517
jinqiaoma
文章数:5448
年度积分:396
历史总积分:20517
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/10/7 5:36:18
#8楼
新设备还是在用的设备?两种情况完全不同的思路。
具体每相怎么接的,几个加热管?有个简图最好。
[此贴子已经被作者于2019/10/7 5:37:12编辑过]
18245
qq2994216177
文章数:5331
年度积分:830
历史总积分:18245
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/10/7 8:53:40
#9楼
先排除加热管坏的可能性 ,不过这个方法一般不方便实行,到设备加热严重不行的时候才会去打开检查……还有测量一下三相电压是否平衡……

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

140.4009