您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:17个,阅读:1568 [上一页] [1] [2] [下一页]
913
whp1995
文章数:29
年度积分:50
历史总积分:913
注册时间:2018/4/1
发站内信
发表于:2019/9/12 14:49:56
#0楼
请教各位大侠:
   
   比如一条生产线由5个工作分站组成,各自有1个电柜,各自配有24V开关电源。但是处于一个PLC控制系统内(分布式IO)。
   这时每个电源的负极大家一般怎么处理,是通通连起来还是各自之间相互独立?
   有什么区别吗?说说大家的体会吧
7699
alan3
文章数:1445
年度积分:335
历史总积分:7699
注册时间:2015/10/14
发站内信
发表于:2019/9/12 14:53:59
#1楼
互相独立,优势:抗干扰,安全,劣势:配线容易接错
呵呵呵呵呵呵呵呵
913
whp1995
文章数:29
年度积分:50
历史总积分:913
注册时间:2018/4/1
发站内信
发表于:2019/9/12 14:59:49
#2楼
回复 #1楼 alan3
配线接错应该不至于吧。。
每个24V都分开有不同线号,每个分站原则上都接在本柜内,不接往别处。
图纸上也有特别标注注意的。
7699
alan3
文章数:1445
年度积分:335
历史总积分:7699
注册时间:2015/10/14
发站内信
发表于:2019/9/12 15:08:01
#3楼
回复 #2楼 whp1995
你是没遇到坑的,一台设备我经常控制回路一个电源,负载回路一个电源,其他个别仪器专用电源,经常有接线的把负载和控制的混接
呵呵呵呵呵呵呵呵
913
whp1995
文章数:29
年度积分:50
历史总积分:913
注册时间:2018/4/1
发站内信
发表于:2019/9/12 15:10:10
#4楼
回复 #3楼 alan3
哈哈哈,没错是的。很苦恼~~要提前交代好
2762
sxjice545
文章数:540
年度积分:57
历史总积分:2762
注册时间:2013/2/23
发站内信
发表于:2019/9/12 15:15:42
#5楼
一般一个控制盒一个0V吧
913
whp1995
文章数:29
年度积分:50
历史总积分:913
注册时间:2018/4/1
发站内信
发表于:2019/9/12 15:16:53
#6楼
回复 #5楼 sxjice545
那就是独立分开喽
13931
465010287 版主
文章数:6329
年度积分:400
历史总积分:13931
注册时间:2012/10/11
发站内信
发表于:2019/9/12 16:35:37
#7楼
尽量使用一个电源.或者一个0V,不然会干扰.我们就是每个柜子都有电源.结果每个柜子的0V接的流量计 压力都会有点干扰,,,
4326
965528555
文章数:507
年度积分:50
历史总积分:4326
注册时间:2009/9/7
发站内信
三菱电机活动(三)
发表于:2019/9/12 17:08:44
#8楼
如果是远程IO分布式系统,各个站点本地采用独立的开关电源,然后PLC的信号交换通过通讯线。
如果是远程的输入输出点接到总控制系统的PLC,则采用总控制系统的电源,将电源的正负分布到每个站点作为源。

优先采用第一种
西门子S7-1200.S7-1500.S7-300.V90.G120.S120.
7662
jiouai84
文章数:655
年度积分:50
历史总积分:7662
注册时间:2013/1/7
发站内信
发表于:2019/9/12 17:38:47
#9楼
我们的线体都是一个电源分出来的,不过进行了安全分级,在用过流保护器,空开之后,还要用安全模块来区分

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005