您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:17个,阅读:1568 [上一页] [1] [2] [下一页]
2762
sxjice545
文章数:540
年度积分:57
历史总积分:2762
注册时间:2013/2/23
发站内信
发表于:2019/9/12 17:43:34
#10楼
回复 #6楼 whp1995
一般不同的控制柜不接一起
16594
李东泽 版主
文章数:7102
年度积分:259
历史总积分:16594
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/9/12 19:48:11
#11楼
建议楼主还是每个电柜,分别对应的电源控制,负极不用连起来。
26506
goldage
文章数:15084
年度积分:2008
历史总积分:26506
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/9/12 20:57:01
#12楼
反正我是每个独立的电源就分开用,0V没有连起来,部分进口机器的0V是人家是连起来的
50
我不是真心的
文章数:249
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/8/23
发站内信
发表于:2019/9/12 21:39:31
#13楼
如果是日系那种漏极输入输出的,建议将DC0V全部连接——等电位设备更加安全更加工作可靠;
如果是欧美系那种源极输入输出的,建议将DC24V全部连接——同样是等电位设备更加安全更加工作可靠;
220
lvpretend
文章数:1449
年度积分:220
历史总积分:220
注册时间:2019/5/12
发站内信
发表于:2019/9/14 14:42:25
#14楼
各分站本来就应该等电位,24V电源负极接地,能保证任何一点对地都在24V以下,抗干扰能力更强,西门子S7-300电源负缺省状态下就是接地的。
6649
机栝
文章数:924
年度积分:817
历史总积分:6649
注册时间:2017/6/12
发站内信
发表于:2019/9/16 10:45:33
#15楼
目前采有的是总电源分出去做控制,分体的独立电源只做供电,不做信号
知行合一。
1307
hwjtxf
文章数:521
年度积分:50
历史总积分:1307
注册时间:2018/3/29
发站内信
发表于:2019/9/16 11:17:42
#16楼
5个电控柜 如果距离不远 考虑用主控柜输出供电。
分柜有电源的只是做供电使用。
有信号交互的供零会有干扰问题。
50
我不是真心的
文章数:249
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/8/23
发站内信
发表于:2019/9/16 12:44:06
#17楼
分站与主站,只要DC24V控制电源的一端全部连接就会保证是等电位了(24V+端全部连接一起或者24V-端全部连接一起等电位效果是一致的),源极输入信号公共端是24V-,建议24V-端全部连接一起;漏极输入信号公共端是24V+,建议24V+端全部连接一起,
这种接线方式主要是方便接线,还有就是尽量降低杂讯干扰

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005