您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:15个,阅读:1782 [上一页] [1] [2] [下一页]
50
惜风起
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/1/24
发站内信
发表于:2019/9/5 10:16:44
#0楼
附件 QQ截图20190905100733.jpg



附件 QQ截图20190905100751.jpg



附件 QQ截图20190905101514.jpg



用串口调试助手有结果,用plc通讯就没有数据返回。实在找不到原因。求各位大神帮帮忙
42331
YXBK 版主
文章数:19445
年度积分:2745
历史总积分:42331
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/9/5 11:23:48
#1楼
PLC是不是用的485BD板,接线有没有错,上面的指示灯有没有亮
大家一起学习
50
惜风起
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/1/24
发站内信
发表于:2019/9/5 11:29:30
#2楼
回复 #1楼 YXBK
是485bd,没有接错吧,SD灯有闪烁,频率不高。我就用接仪表的那一头接了巨控模块,然后通过巨控与plc通讯。没有问题,sd和rd灯闪的频率很高
42331
YXBK 版主
文章数:19445
年度积分:2745
历史总积分:42331
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/9/5 11:37:54
#3楼
也就是PLC接巨控模块,巨控模块再接仪表。如果BD板上的sd和rd灯都在闪亮那应该说明PLC与模块没问题。有可能问题出在模块与仪表之间,还有你用串口调试时是怎么连接的
大家一起学习
27953
guanyumou 版主
文章数:10552
年度积分:1136
历史总积分:27953
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2019/9/5 12:38:56
#4楼
楼主,你好!刚看到站内信!目前有啥问题?你程序截图也不全啊!
[此贴子已经被作者于2019/9/5 12:43:04编辑过]
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
50
惜风起
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/1/24
发站内信
发表于:2019/9/5 13:50:39
#5楼
回复 #4楼 guanyumou
感谢回复,通讯不上。编程不知道对不对,帮忙看看,感谢
50
惜风起
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/1/24
发站内信
发表于:2019/9/5 13:51:27
#6楼
附件 QQ截图20190905135130.jpg
50
惜风起
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/1/24
发站内信
发表于:2019/9/5 13:54:40
#7楼
回复 #3楼 YXBK
没有,我是用巨控接仪表可以通讯上,巨控与plc也能通讯上,这样就能说明两个都没有问题。然后我就用plc与仪表通讯,编程就是上面的。通讯不上,就是这样
50
惜风起
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/1/24
发站内信
发表于:2019/9/5 14:02:18
#8楼
附件 1.jpg

附件 2.jpg

附件 3.jpg

附件 4.jpg

附件 9EDD4DE8A7C7BC21899119851C30ABB8.jpg

plc参数没设,不知道编程有没有错。用的串口在上面,可以读出数据
42331
YXBK 版主
文章数:19445
年度积分:2745
历史总积分:42331
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/9/5 15:33:02
#9楼
D8120设为H0081试试

附件 2019-09-05_153147.jpg