看图设计   几十台 没法用,  这就是没有技术员的结果。
附件 1566356832337.jpg
附件 1566356880801.jpg
此帖发自论坛手机版
17279
329345277
文章数:5565
年度积分:755
历史总积分:17279
注册时间:2008/12/16
发站内信
2018春节活动(三)
2015春节活动
2014相约国庆
发表于:2019/8/21 11:21:37
#1楼
照片有点小,而且为啥不正着放啊,从体积看是不是大的装错位置了?
23805
wushulin 版主
文章数:6168
年度积分:238
历史总积分:23805
注册时间:2006/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2012论坛优秀版主
2011国庆活动
2010年度论坛贡献奖
发表于:2019/8/21 11:23:24
#2楼
63A的空开,肯定小了,设计的人不是搞电的?想都不用想,空开用2~2.5倍。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
承接:非标自动化设备设计、旧设备改良与维修; 单独非标项目合作。
1307
hwjtxf
文章数:521
年度积分:50
历史总积分:1307
注册时间:2018/3/29
发站内信
发表于:2019/8/21 11:39:07
#3楼
哪里处理问题!上面空开选小了?
10161
nbnbnb1979
文章数:2173
年度积分:398
历史总积分:10161
注册时间:2011/2/18
发站内信
发表于:2019/8/21 11:55:56
#4楼
为什么第一台没有检查确认就做后面几十台?这公司管理有问题。
此帖发自手机工控论坛
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
20507
fireray
文章数:3648
年度积分:1200
历史总积分:20507
注册时间:2009/7/29
发站内信
发表于:2019/8/21 11:59:32
#5楼
防雷还是防浪涌的那个模块应该接地,而不是兰线接零。
此帖发自手机工控论坛
13931
465010287 版主
文章数:6329
年度积分:400
历史总积分:13931
注册时间:2012/10/11
发站内信
发表于:2019/8/21 18:54:09
#6楼
那个万能转换开关,合上柜子不干涉吗影响下面的???
22925
gk_0 版主
文章数:7735
年度积分:706
历史总积分:22925
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2019/8/21 19:20:08
#7楼
开关小了,设计的问题,按图施工没有错呀
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
16594
李东泽 版主
文章数:7102
年度积分:259
历史总积分:16594
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/8/21 19:24:17
#8楼
第一级140A,第二级3个63A空开,明显选型不对,建议更换第一级空气断路器
14430
卢学斌
文章数:5277
年度积分:237
历史总积分:14430
注册时间:2009/12/3
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/8/21 22:48:21
#9楼
回复 #8楼 李东泽
第二及带负载的空开实际只有两个,另一个不带负载,是分断浪涌用的。