中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

变频器维修

抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 变频器维修 → 浏览主题: 先接活 到现场再看
发表新帖 回复该主题
回帖:13个,阅读:615 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

先接活 到现场再看

分享到
5849
gku0223KKXxJ
文章数:1854
年度积分:1376
历史总积分:5849
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/8/17 19:44:36
#0楼
 虽然客户告诉了你设备故障,但因为没在现场,即使到了现场,心中也不一定有底,就先干着再说。到了现场,先检查一遍,再让客户重建现场,做通电实验或试试验,观察故障效果,据此判断故障发生的原因,确定维修方案,或者根据故障倒推 分析为什么会发生这样的故障,列出发生这种故障的一系列原因,再一条一条排除,一直到找到故障原因,然后采取措施接触故障。例如:一次客户说,22KW变频/工频供水柜,自动运行跳闸,送不上,水泵不上水。到现场一看,客户已将电机线接到了输出接触器的上口,没有经输出接触器下口即没有通过热键电器输出。我就将电机线恢复原状态,接接触器下口。又将热继的复位键按了按。通电启动试机【在自动状态】【电接点压力表控制】,变频器运行正常,测量变频器输入电压,发现输入不平衡,A相 B相2百多伏,C相3百多伏。
我想大家已经知道变频工频柜为什么,自动状态送不上的原因了吧,运行中为什么掉闸了吧,我估计在工频运行也会掉闸,并且也会送不上。
3685
646270767
文章数:614
年度积分:990
历史总积分:3685
注册时间:2015/5/23
发站内信
发表于:2019/8/17 20:25:47
#1楼
缺相故障。变频器是不是应该先报欠压。
此帖发自手机工控论坛
10016
465010287 版主
文章数:5603
年度积分:2630
历史总积分:10016
注册时间:2012/10/11
发站内信
发表于:2019/8/17 21:17:04
#2楼
到现场看看才能接活,不然的话到时候你接的时候,前面要是火坑咋办
5849
gku0223KKXxJ
文章数:1854
年度积分:1376
历史总积分:5849
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/8/18 15:07:44
#3楼
我说的是,不到现场,有些问题不能了解清楚,就算知道什么故障,不到现场也没法做决定,所以要到现场去。
14993
PLC-hmi
文章数:6024
年度积分:1817
历史总积分:14993
注册时间:2010/8/19
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/8/18 18:19:04
#4楼
客户已将电机线接到了输出接触器的上口,
没有电工,胡乱接的吧
3830
蜀中之首
文章数:2583
年度积分:2313
历史总积分:3830
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2019/8/18 21:26:53
#5楼
“一次客户说,22KW变频/工频供水柜,自动运行跳闸,送不上,水泵不上水。到现场一看,客户已将电机线接到了输出接触器的上口,没有经输出接触器下口即没有通过热键电器输出。我就将电机线恢复原状态,接接触器下口。又将热继的复位键按了按。通电启动试机【在自动状态】【电接点压力表控制】,变频器运行正常,测量变频器输入电压,发现输入不平衡,A相 B相2百多伏,C相3百多伏。”

不理解
输出接触器,应该是变频器---电机之间的接触器吧
通电试机,变频器运行正常,是不是可以理解电机可以泵水了
测量变频器输入电源A-B2百多,A-C3百多?B-C?
还是A-N200多,B-N200多,C-N300多?
变频器输出多少?
能讲明白点吗
9992
yanli7234 版主
文章数:2803
年度积分:1190
历史总积分:9992
注册时间:2002/11/8
发站内信
2011论坛贡献奖
发表于:2019/8/18 21:47:02
#6楼
本胖也脚的楼主高深莫测,没看懂楼上也没看懂的那部分。楼主的考试也回答不出。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
5849
gku0223KKXxJ
文章数:1854
年度积分:1376
历史总积分:5849
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/8/19 21:03:43
#7楼
这有什么不明白的,就是有两相是2百多伏,一相是3百多伏。接触器是输出接触器。也就是变频器到热继之间的接触器。变频器在此状态下运行是可以泵水的,但也是掉闸原因。
20712
liuxd6909
文章数:11649
年度积分:1432
历史总积分:20712
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2019/8/20 8:12:00
#8楼
缺相运行啊?
思想决定高度
9992
yanli7234 版主
文章数:2803
年度积分:1190
历史总积分:9992
注册时间:2002/11/8
发站内信
2011论坛贡献奖
发表于:2019/8/20 9:28:59
#9楼
以下是引用gku0223KKXxJ2019/8/19 21:03:43的发言:
这有什么不明白的,就是有两相是2百多伏,一相是3百多伏。接触器是输出接触器。也就是变频器到热继之间的接触器。变频器在此状态下运行是可以泵水的,但也是掉闸原因。
这种设计有问题啊,变频器的输出,一般是不允许这样加接触器的,如果在变频器重载运行时,热继电器跳了,接触器释放,变频器和电机就断开了,这样很容易烧毁变频器。可以把接触器放到变频器的进线端。

还有那个还是没看懂。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 中华工控网 Copyright©2019 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6