您现在所在的是:

变频器维修

回帖:13个,阅读:1484 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

先接活 到现场再看

10612
646270767
文章数:790
年度积分:569
历史总积分:10612
注册时间:2015/5/23
发站内信
发表于:2019/8/20 14:59:33
#10楼
以下是引用yanli72342019/8/20 9:28:59的发言:
以下是引用gku0223KKXxJ2019/8/19 21:03:43的发言:
这有什么不明白的,就是有两相是2百多伏,一相是3百多伏。接触器是输出接触器。也就是变频器到热继之间的接触器。变频器在此状态下运行是可以泵水的,但也是掉闸原因。
这种设计有问题啊,变频器的输出,一般是不允许这样加接触器的,如果在变频器重载运行时,热继电器跳了,接触器释放,变频器和电机就断开了,这样很容易烧毁变频器。可以把接触器放到变频器的进线端。

还有那个还是没看懂。
恒压供水的电路应该是这样设计的吧。至少我们现在使用的几套恒压供水的电路都是这样的。该电路的原理是先变频泵启动,当压力不够时,将运行的变频泵转换成工频泵运行,再用变频器去启动另一台泵运行,直到压力达到设定值。在变频与工频切换时,首先是输出接触器先得电吸合,再用接触器的辅助触头去启动变频器运行。个人理解,仅供参考。
此帖发自手机工控论坛
6989
gku0223KKXxJ
文章数:2093
年度积分:50
历史总积分:6989
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/8/20 19:03:54
#11楼
平常变频运行,变频不行时转工频运行 ,一备一用。必须有输出接触器,当工频运行时切断变频输出,防止倒送电。
10962
yanli7234 版主
文章数:3035
年度积分:50
历史总积分:10962
注册时间:2002/11/8
发站内信
2011论坛贡献奖
发表于:2019/8/21 13:30:29
#12楼
以下是引用6462707672019/8/20 14:59:33的发言:
你这个跟楼主说的不一样,恒压供水变频器切换也是自动控制的变频器先停止输出、再用接触器切换的,楼主的接触器是由热继电器控制的,热继电器可不管那么多,只要过载到符合反时限曲线,就跳闸。

另外,楼主可能觉得本胖废话太多了,本胖立刻闭嘴。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
6989
gku0223KKXxJ
文章数:2093
年度积分:50
历史总积分:6989
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/8/21 18:45:02
#13楼
这个是人工转换的,有工频变频转换开关。平时变频运行,变频器坏了才转工频运行,不管是工频还是变频都经过热继接电机。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003