977
bianpinqi
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:977
注册时间:2005/8/2
发站内信
发表于:2005/8/16 20:59:00
#0楼
110kw电机在在什么情况下某相电流比另外两相低10A,是电机有问题吗
6844
asd3971
文章数:1771
年度积分:97
历史总积分:6844
注册时间:2005/6/20
发站内信
发表于:2005/8/16 21:52:00
#1楼
满负载的情况下,这是很正常的,空载也问题不大,你相线交换一下,看看是不是还是那一相偏低
stop
977
bianpinqi
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:977
注册时间:2005/8/2
发站内信
发表于:2005/8/16 22:18:00
#2楼
我现在有三台电机,都是这样,
asd3971说的满载正常,能否解释一下为啥,且都是在同一相上
6844
asd3971
文章数:1771
年度积分:97
历史总积分:6844
注册时间:2005/6/20
发站内信
发表于:2005/8/17 0:26:00
#3楼
是电源,那一相电压比另两相低一点,也就是说电压不平衡,很正常的
stop
1431
hu200506
文章数:225
年度积分:50
历史总积分:1431
注册时间:2005/6/1
发站内信
发表于:2005/8/17 18:33:00
#4楼
可能是电源的一相电压低些
977
bianpinqi
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:977
注册时间:2005/8/2
发站内信
发表于:2005/8/17 20:35:00
#5楼
三相电压一样的话,电机C相电流比另外两相低10A,
那是为啥呢,我有三台电机都这样,
1016
mzl2004by
文章数:35
年度积分:50
历史总积分:1016
注册时间:2005/8/17
发站内信
发表于:2005/8/17 22:09:00
#6楼
110kw的电机应该是降压启动吧,应该检查一下降压启动回路中是否有问题.
977
bianpinqi
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:977
注册时间:2005/8/2
发站内信
发表于:2005/8/17 22:17:00
#7楼
我用的是软启动阿
962
wqh.6038
文章数:28
年度积分:50
历史总积分:962
注册时间:2005/8/17
发站内信
发表于:2005/8/17 22:24:00
#8楼
满负荷在允许偏流范围之内!
1887
dxhb
文章数:383
年度积分:50
历史总积分:1887
注册时间:2005/6/22
发站内信
发表于:2005/8/17 22:47:00
#9楼
应该是谐波惹的祸.
----用20千乏的电容补一下.电流就一样.
人依德兴  业随信旺-----德兴环保