您现在所在的是:

电工技术

回帖:17个,阅读:3890 [上一页] [1] [2] [下一页]
856
lingzen
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:856
注册时间:2003/2/18
发站内信
发表于:2005/8/18 10:57:00
#10楼
應該是某相電壓偏低造成的,但相電偏差在滿電流3%以內就應該很正常了;
949
game-jinch
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:949
注册时间:2005/7/4
发站内信
发表于:2005/8/18 11:58:00
#11楼
电压不平衡
1036
阿快
文章数:45
年度积分:50
历史总积分:1036
注册时间:2005/6/15
发站内信
发表于:2005/8/18 16:22:00
#12楼
这么大的电机一相低10A很正常。变压器出来的负荷每一相本来就不能一样。所以有不平衡存在很正常。比如你的某些设备是用其中的一相,只能设计时尽量每相负荷平衡,不可能做到绝对平衡。
999
00510142
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:999
注册时间:2005/8/8
发站内信
发表于:2005/8/19 10:01:00
#13楼
学电的都知道
电这玩意没别的毛病
就是误差大
上帝给了我黑暗的眼睛,而我却要用它来寻找光明!
1027
bianpinqi
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:1027
注册时间:2005/8/2
发站内信
发表于:2005/8/19 20:48:00
#14楼
本人认为是跟电压有关,可我测过电压,三相就差几伏,就算哪一相接的负载多,那也应该跟电压有关,跟电流没关系吧
1021
电厂专业低压电工
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:1021
注册时间:2005/8/17
发站内信
发表于:2005/8/19 21:01:00
#15楼
如果电源平衡的话,那就是电动机绕组问题,不过、你所说的电流偏差不大,属于正常现象(电动机允许相间不平衡电流误差±10%)!
1531
长风
文章数:230
年度积分:50
历史总积分:1531
注册时间:2005/8/17
发站内信
发表于:2005/8/19 21:18:00
#16楼
你量一量流小那相,有时侯线电压平衡.可相电压是不平衡的.另外电机定.转子气隙不均也会造成这样
1121
john1942
文章数:70
年度积分:50
历史总积分:1121
注册时间:2005/4/27
发站内信
发表于:2005/8/22 23:11:00
#17楼
有可能是电源问题,如果有总线能测电流,请检查是否也是这样,往上游查,一直到共同点来源

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006