您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:16个,阅读:1754 [上一页] [1] [2] [下一页]
50
齐兴
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/8/7
发站内信
发表于:2019/8/7 10:03:46
#0楼
  一个直径790mm的四工位转盘,单向旋转定位,FX3U+JE系列伺服+行星减速机(10弧分)。设置一个光电开关作为原点,伺服驱动转盘低速运转至光电开关给信号后再走500个脉冲停止,以此位置作为转盘的初始原点。但是转盘转动一个工位即90度后与原点位置不同,圆盘外周测量多走了3mm,之后继续运转误差不会增加,每次停止的位置都是一样的。
  求解各位大神这是什么原因引起的
[此贴子已经被作者于2019/8/7 10:12:22编辑过]
16594
李东泽 版主
文章数:7102
年度积分:259
历史总积分:16594
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/8/7 11:09:22
#1楼
楼主的电子齿轮比设置对吗,和程序匹配呢
50
齐兴
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/8/7
发站内信
发表于:2019/8/7 11:44:24
#2楼
回复 #1楼 李东泽
电子齿轮比没问题的,只是第一次分度停止的位置与原点位置不同,之后停止的位置都是固定不变的,都与原点位置相差3毫米
16594
李东泽 版主
文章数:7102
年度积分:259
历史总积分:16594
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/8/7 12:03:30
#3楼
以下是引用齐兴2019/8/7 11:44:24的发言:
电子齿轮比没问题的,只是第一次分度停止的位置与原点位置不同,之后停止的位置都是固定不变的,都与原点位置相差3毫米
那就检查一下伺服驱动器的设置,例如停止方式,伺服刚性
1307
hwjtxf
文章数:521
年度积分:50
历史总积分:1307
注册时间:2018/3/29
发站内信
发表于:2019/8/7 13:23:33
#4楼
问下500个脉冲大约走了多少 外周
50
齐兴
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/8/7
发站内信
发表于:2019/8/7 14:25:41
#5楼
回复 #4楼 hwjtxf
90°是40000脉冲,大概8mm
50
齐兴
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/8/7
发站内信
发表于:2019/8/7 14:34:02
#6楼
回复 #3楼 李东泽
您说的停止方式,伺服刚性具体是什么,加减速时间短?刚性太低?
42328
YXBK 版主
文章数:19445
年度积分:2742
历史总积分:42328
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/8/7 16:49:10
#7楼
以下是引用齐兴2019/8/7 11:44:24的发言:
电子齿轮比没问题的,只是第一次分度停止的位置与原点位置不同,之后停止的位置都是固定不变的,都与原点位置相差3毫米

那应该是算法上的错误,你可以把这3mm的距离换成脉冲数,在第一次时减去这部分
大家一起学习
16594
李东泽 版主
文章数:7102
年度积分:259
历史总积分:16594
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/8/7 20:51:34
#8楼
以下是引用齐兴2019/8/7 14:34:02的发言:
您说的停止方式,伺服刚性具体是什么,加减速时间短?刚性太低?
PA08PA09这几个参数调试一下
26500
goldage
文章数:15081
年度积分:2002
历史总积分:26500
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/8/7 21:51:41
#9楼
才四个工位,不用这么复杂吧,转盘的最外面安装定位检测开关就相对简单了,如果速度不是很高,每个工位一个开关都可以

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004