您现在所在的是:

变频器维修

回帖:21个,阅读:2262 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
9091
711022027
文章数:812
年度积分:601
历史总积分:9091
注册时间:2006/8/4
发站内信
发表于:2019/8/6 12:46:31
#0楼
西门子MM440-7.5KW炸机,无显示,万用表检测模块整流部分不正常,拆模块开盖检查整流桥有短路
附件 IMG_20190806_114243.jpg
模块10脚引出线断路,可以看见模块内部10脚引出点发黑。
附件 IMG_20190806_114258.jpg
下桥及制动电阻控制IGBT管的电源线在PBC内部烧断,经过处理外部直接引线连接。
附件 IMG_20190719_154209.jpg
按模块内部直接连接的地方用导线连接,可以开机,报A922(无负载或负载轻),电机不运行;改P2179参数(判定负载消失的电流门限值)为0,判定是否发出报警信号A0922(负载消失)的电流门限值,以PO305(电动机额定电流)的[%]值表示。最小值:0.0缺省值:3.0最大值:10.0此时变频器可正常开机,调节频率,用示波器检查IGBT触发脉冲,发现3路下桥光电芯片3120输入端有信号,输出到IGBT的没有信号。
附件 IMG_20190719_154506.jpg
更换4路光电,示波器检测触发波形正常,上模块,刷三防漆。
附件 IMG_20190719_153836.jpg
带灯泡负载一切正常。
附件 IMG_20190720_072432.jpg
[此贴子已经被作者于2019/8/6 12:52:58编辑过]
3470
1451001377
文章数:80
年度积分:351
历史总积分:3470
注册时间:2018/7/24
发站内信
发表于:2019/8/6 14:00:24
#1楼
这位师傅,430上电报f0015电机温度信号丢失应该查哪里啊!
9091
711022027
文章数:812
年度积分:601
历史总积分:9091
注册时间:2006/8/4
发站内信
发表于:2019/8/6 14:28:12
#2楼
回复 #1楼 1451001377
参考一下说明书,确认外部有没有传感器接入,传感器类型,是否正常。
附件 Shot080.jpg

附件 Shot081.jpg
13928
465010287 版主
文章数:6329
年度积分:397
历史总积分:13928
注册时间:2012/10/11
发站内信
发表于:2019/8/6 20:38:16
#3楼
这个板子修的有点伤痕累累。居然还能修
3470
1451001377
文章数:80
年度积分:351
历史总积分:3470
注册时间:2018/7/24
发站内信
发表于:2019/8/7 8:22:08
#4楼
没接传感器一上电就报
9091
711022027
文章数:812
年度积分:601
历史总积分:9091
注册时间:2006/8/4
发站内信
发表于:2019/8/7 9:02:57
#5楼
回复 #4楼 1451001377
没接传感器,那是参数设置的问题。关闭电机温度测量功能。
3470
1451001377
文章数:80
年度积分:351
历史总积分:3470
注册时间:2018/7/24
发站内信
发表于:2019/8/7 10:26:19
#6楼
回复 #5楼 711022027
谢谢,他现场就报这个,可能他现场温度头坏了
2477
刘刚VtDoERSp
文章数:267
年度积分:50
历史总积分:2477
注册时间:2017/6/30
发站内信
发表于:2019/12/10 15:21:18
#7楼
每次看打开的IGBT里面,看排线就是一种美学。
6939
gku0223KKXxJ
文章数:2093
年度积分:50
历史总积分:6939
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/12/11 19:26:34
#8楼
还是不建议维修模块,最好换新 跟客户说明白,我觉得客户应该能接受,维修不是修破烂,而是为了更好地应用,信誉与良心应该是维修工作者的底线。控制成本不是这样的。
1902
华泰BPxhPZmO
文章数:47
年度积分:50
历史总积分:1902
注册时间:2016/3/12
发站内信
发表于:2019/12/11 21:11:47
#9楼
回复 #8楼 gku0223KKXxJ
人家拆模块是看看哪里出问题

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005