中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

运动控制

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 运动控制 → 浏览主题: 请教大家一个问题,安川伺服定位误差。
发表新帖 回复该主题
回帖:7个,阅读:3269 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

请教大家一个问题,安川伺服定位误差。

分享到
20012
bnnyygy
文章数:5699
年度积分:678
历史总积分:20012
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/8/3 16:15:46
#0楼
硬件结构,M2总线,安川7代伺服。

2个轴。A轴OK,B轴误差大30个脉冲误差。

对换AB轴电机(外面机械也算对换了),也是B轴伺服带的电机误差大。

也就是说,排除伺服电机,机械,电缆。PLC程序。


A B轴伺服驱动器都是恢复出厂设置,只设置了电子尺,输入输出端子。其它未动。


确定就是B轴伺服电机的问题,大家有遇到过吗?暂时没有驱动器更换,对调的结果就是伺服驱动器的问题。


电子尺设置为1mm=1000个脉冲,精度是um, 丝杆是10mm/圈,电子尺 10000



没有对比就没有伤害,A轴定位完成精度在+-2个脉冲,B轴+-20左右,大的时候接近30个脉冲。


补充内容,电机是绝对值的。
[此贴子已经被作者于2019/8/3 16:17:02编辑过]
16377
李东泽 版主
文章数:7104
年度积分:42
历史总积分:16377
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/8/3 17:40:34
#1楼
个人感觉楼主就是换了伺服驱动器,可能还是B轴的问题。
建议楼主先把伺服驱动器对调一下,看看是不是还是B轴,我们不能总是猜。
20012
bnnyygy
文章数:5699
年度积分:678
历史总积分:20012
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/8/3 17:45:54
#2楼
回复 #1楼 李东泽
说了,a b轴驱动器换了,b驱动器还是不行。目前判断是b驱动器的问题。或者我没有想到的问题
此帖发自论坛APP
16377
李东泽 版主
文章数:7104
年度积分:42
历史总积分:16377
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/8/3 17:53:34
#3楼
以下是引用bnnyygy2019/8/3 17:45:54的发言:
说了,a b轴驱动器换了,b驱动器还是不行。目前判断是b驱动器的问题。或者我没有想到的问题
楼主如果这样说,安川肯定不会给你更换新的驱动器。
建议楼主的脉冲信号,是硬接线还是通讯,怀疑是不是有干扰,造成脉冲信号丢失
20012
bnnyygy
文章数:5699
年度积分:678
历史总积分:20012
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/8/3 21:18:56
#4楼
回复 #3楼 李东泽
走到M2总线,设备厂家自己找驱动器过来,我帮忙换
20012
bnnyygy
文章数:5699
年度积分:678
历史总积分:20012
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/8/3 21:23:06
#5楼
以下是引用李东泽2019/8/3 17:53:34的发言:
以下是引用bnnyygy2019/8/3 17:45:54的发言:
说了,a b轴驱动器换了,b驱动器还是不行。目前判断是b驱动器的问题。或者我没有想到的问题
楼主如果这样说,安川肯定不会给你更换新的驱动器。
建议楼主的脉冲信号,是硬接线还是通讯,怀疑是不是有干扰,造成脉冲信号丢失

这两个驱动是新添加到,供电所同一个空开下来的,有2米长的样子,控制电源也是一个。并联的。
为就柜子里直接换电机线,B驱动就是定位差那么一点点。。
16377
李东泽 版主
文章数:7104
年度积分:42
历史总积分:16377
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/8/3 22:07:31
#6楼
以下是引用bnnyygy2019/8/3 21:23:06的发言:
期待你的解决问题后更新。
20012
bnnyygy
文章数:5699
年度积分:678
历史总积分:20012
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/8/3 22:23:36
#7楼
特意家里凑了一套M2定位测试,空载测试基本上不差脉冲数。和现场A轴一样。

附件 QQ图片20190803222153.jpg

附件 QQ图片20190803222211.jpg
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003