您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:19个,阅读:1665 [上一页] [1] [2] [下一页]
2315
byf394127375
文章数:417
年度积分:120
历史总积分:2315
注册时间:2010/12/14
发站内信
发表于:2019/7/26 8:45:46
#0楼
1、相同的温度变送器变为4~20ma,同一个热电阻PT100
2、我先将温度变送器两线制4~20ma,接入S7-300 AI模块中,测得电流为7.8MA,但是我又接入S7-200 EM235模块,电流测得为4.6MA???
这是为什么我没有找到什么原因?接线应该都没问题,但就是不知道哪里出问题了?希望大家帮我解决下什么问题了?
7968
蜀中之首
文章数:5230
年度积分:50
历史总积分:7968
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2019/7/26 10:05:43
#1楼
比较一下二者有什么区别
比如量程4-20mA  还是0-20mA
分辨率
7.8mA 4.6mA 是计算出来的吧,看看算式是否适应
都没有问题,怀疑PLC好了
42342
YXBK 版主
文章数:19453
年度积分:2756
历史总积分:42342
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/7/26 10:05:48
#2楼
不过模块直接测量电流是多少
大家一起学习
2315
byf394127375
文章数:417
年度积分:120
历史总积分:2315
注册时间:2010/12/14
发站内信
发表于:2019/7/26 10:08:58
#3楼
回复 #1楼 蜀中之首
都是4-20ma,我用万用表串进去测得的电流,一样的配置搞不明白为什么电流不一样?找不到原因
2315
byf394127375
文章数:417
年度积分:120
历史总积分:2315
注册时间:2010/12/14
发站内信
发表于:2019/7/26 10:09:54
#4楼
回复 #2楼 YXBK
万用表测得输入模块电流不一样
7968
蜀中之首
文章数:5230
年度积分:50
历史总积分:7968
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2019/7/26 10:23:59
#5楼
以下是引用byf3941273752019/7/26 10:08:58的发言:
都是4-20ma,我用万用表串进去测得的电流,一样的配置搞不明白为什么电流不一样?找不到原因
这样啊,实际电流是多少
看一下资料,接线是不是有差别,要不要一根短封线
10912
yanli7234 版主
文章数:3035
年度积分:49
历史总积分:10912
注册时间:2002/11/8
发站内信
2011论坛贡献奖
发表于:2019/7/26 10:29:05
#6楼
90%的可能性是接线错误或者模块有问题。

我一般在PLC的模块上不用两线制,因为这样需要PLC的AI模块对外供电。给你一个建议,你的变送器换成有源四线制的算了,输入是PT-100,输出是4-20mA,你不连PLC的AI模块,直接用万用表测电流,然后再分别接入300和200的AI,再测试电流,如果电流跟万用表直接测量的不一样,那么就是PLC的AI模块有问题。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
28407
秀空
文章数:13413
年度积分:1233
历史总积分:28407
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2019/7/26 10:31:52
#7楼
感觉不能这样对比吧

只要最后显业的值对,应该就没问题。
2315
byf394127375
文章数:417
年度积分:120
历史总积分:2315
注册时间:2010/12/14
发站内信
发表于:2019/7/26 10:54:12
#8楼
回复 #6楼 yanli7234
em235接线是这样的,对吗?
附件 image.jpg
[此贴子已经被作者于2019/7/26 10:56:29编辑过]
12072
limassol
文章数:748
年度积分:942
历史总积分:12072
注册时间:2005/9/24
发站内信
发表于:2019/7/26 11:43:08
#9楼
实际温度变了没有

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005