您现在所在的是:

电工技术

回帖:25个,阅读:3262 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
961
需要充电的人
文章数:218
年度积分:50
历史总积分:961
注册时间:2012/3/10
发站内信
发表于:2019/7/25 18:35:30
#0楼
公司300铝电缆短了,接了十米,没有压线管。所以用两个线鼻子对接。线鼻子之间。用加力杆加力。把螺丝拧紧。并一个螺帽。防松。这样对电流的影响。大不大,接头绝缘。这一块儿我用电缆皮子包的。绝缘这一块儿。不用担心,这样对电缆。承受的电流有无影响?
附件 IMG_20190724_143314.jpg



附件 IMG_20190724_143255.jpg



附件 IMG_20190723_153414.jpg



附件 IMG_20190723_153326.jpg
此帖发自手机工控论坛
学无止境
961
需要充电的人
文章数:218
年度积分:50
历史总积分:961
注册时间:2012/3/10
发站内信
发表于:2019/7/25 18:38:33
#1楼
铜铝接头对接,用加力杆加力。
此帖发自手机工控论坛
学无止境
14058
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:50
历史总积分:14058
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/7/25 18:59:20
#2楼
这样接很正确。不会增大多少电阻连续使用没问题。压接管如果是薄壁的再短还不如这样接好。
[此贴子已经被作者于2019/7/25 19:05:42编辑过]
此帖发自手机工控论坛
16644
李东泽 版主
文章数:7102
年度积分:50
历史总积分:16644
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/7/25 19:07:37
#3楼
感觉电力接线的螺丝应该选不锈钢或者镀锌螺丝吧,
14058
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:50
历史总积分:14058
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/7/25 19:14:54
#4楼
螺丝好像是钢的,铝线鼻子不像是国标的,选正压模压两次就行,
此帖发自论坛手机版
18481
qq2994216177
文章数:5366
年度积分:133
历史总积分:18481
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/7/25 19:35:17
#5楼
我也这样做过,不过是铜电缆对接,螺丝应该用好点……
此帖发自手机工控论坛
14045
465010287 版主
文章数:6333
年度积分:88
历史总积分:14045
注册时间:2012/10/11
发站内信
发表于:2019/7/25 19:45:34
#6楼
这个应该每个月或者两个月检测一次。尤其是对接头处的温度进行测量。做好点检、巡检工作就可以了
13484
1531214350
文章数:3374
年度积分:74
历史总积分:13484
注册时间:2010/10/21
发站内信
发表于:2019/7/25 19:45:42
#7楼
各相连接头错开连接比较好,既加强绝缘又可以减少满槽率。
43598
YXBK 版主
文章数:19983
年度积分:977
历史总积分:43598
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/7/25 20:02:05
#8楼
个人觉得这样就可以了
大家一起学习
961
需要充电的人
文章数:218
年度积分:50
历史总积分:961
注册时间:2012/3/10
发站内信
发表于:2019/7/25 20:50:48
#9楼
感谢各位同行朋友的指教!
此帖发自手机工控论坛
学无止境