您现在所在的是:

台达论坛

回帖:12个,阅读:1356 [上一页] [1] [2] [下一页]
50
AdawaQqztWqv
文章数:39
年度积分:50
历史总积分:50
品牌积分(台达):58
注册时间:2019/5/24
发站内信
发表于:2019/7/13 20:10:44
#0楼
我们打算恒压供水供气喷雾,水路和气路一块进行PID整定,相互影响较大,各位有什么经验吗?
26500
goldage
文章数:15081
年度积分:2002
历史总积分:26500
品牌积分(台达):91
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/7/13 21:08:58
#1楼
水喷雾的方式有几个
1.超声波雾化
2.增压通过专用雾化头雾化
3.用压缩空气和喷枪配合雾化
楼主题目中应该是第三个,这个方案中主要是保证气压的稳定性就可以
19260
pqsh 版主
文章数:7424
年度积分:1090
历史总积分:19260
品牌积分(台达):25
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/7/13 21:35:40
#2楼
你是要串级?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
50
AdawaQqztWqv
文章数:39
年度积分:50
历史总积分:50
品牌积分(台达):58
注册时间:2019/5/24
发站内信
发表于:2019/7/14 8:08:26
#3楼
回复 #1楼 goldage
没错,我们就是用压缩空气将水打成雾,只不过受限于水阀的调节灵敏度,我们用一个调压模块控制水泵的电压来保持恒压供水,这样下来水泵的波动范围过大,水压的PID不好调控。
50
AdawaQqztWqv
文章数:39
年度积分:50
历史总积分:50
品牌积分(台达):58
注册时间:2019/5/24
发站内信
发表于:2019/7/14 8:09:19
#4楼
回复 #2楼 pqsh
暂时水路和气路各自调的各自的PID,两个PID串起来会稳一点吗?
26500
goldage
文章数:15081
年度积分:2002
历史总积分:26500
品牌积分(台达):91
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/7/14 21:32:25
#5楼
回复 #3楼 AdawaQqztWqv
确定水压要比较稳定可以考虑变频器恒压供水,那样水压波动很小
50
AdawaQqztWqv
文章数:39
年度积分:50
历史总积分:50
品牌积分(台达):58
注册时间:2019/5/24
发站内信
发表于:2019/7/14 22:11:26
#6楼
回复 #5楼 goldage
我们用的是一个直流水泵,变频器调不了吧
19260
pqsh 版主
文章数:7424
年度积分:1090
历史总积分:19260
品牌积分(台达):25
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/7/15 9:42:37
#7楼
回复 #4楼 AdawaQqztWqv
是为了保证最后面的控制稳定,不能两个都很稳定,前面的可能波动大点.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
-141
东浩散热器
文章数:9
年度积分:-141
历史总积分:-141
品牌积分(台达):3
注册时间:2019/7/13
发站内信
发表于:2019/7/15 14:29:02
#8楼
学习了解一下。
42328
YXBK 版主
文章数:19445
年度积分:2742
历史总积分:42328
品牌积分(台达):205
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/7/15 17:35:53
#9楼
以下是引用AdawaQqztWqv2019/7/14 8:08:26的发言:
没错,我们就是用压缩空气将水打成雾,只不过受限于水阀的调节灵敏度,我们用一个调压模块控制水泵的电压来保持恒压供水,这样下来水泵的波动范围过大,水压的PID不好调控。

实际用水量稳定吗,如果实际使用波动很大就不好调节,否则就是PID参数没控制好
大家一起学习

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006