您现在所在的是:

电工技术

回帖:30个,阅读:1909 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
5665
truezhang
文章数:938
年度积分:287
历史总积分:5665
注册时间:2004/7/5
发站内信
发表于:2019/7/5 10:20:49
#0楼
如题,搞不清这二者的关系,
11470
346953791
文章数:2897
年度积分:937
历史总积分:11470
注册时间:2011/5/4
发站内信
发表于:2019/7/5 10:29:37
#1楼
不是,两个是有区别的。。一个是隔离开关。。一个是断路器。用途就不一样。。
此帖发自手机工控论坛
42319
YXBK 版主
文章数:19442
年度积分:2733
历史总积分:42319
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/7/5 10:43:08
#2楼
断路器是可以带负载拉闸合闸的,隔离开关不行。合闸时先合隔离开关再合断路器,拉闸时先断开断路器再断开隔离开关
大家一起学习
10454
xlian
文章数:3232
年度积分:94
历史总积分:10454
注册时间:2002/5/7
发站内信
2018论坛热心网友
西门子PLC体验(二)
发表于:2019/7/5 11:14:37
#3楼
断践器可带负载开合闸,隔离开关不允许带负载开合闸
12063
limassol
文章数:748
年度积分:933
历史总积分:12063
注册时间:2005/9/24
发站内信
发表于:2019/7/5 11:48:18
#4楼
隔离开关没有灭弧、过流跳闸等
28404
秀空
文章数:13413
年度积分:1230
历史总积分:28404
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2019/7/5 12:09:32
#5楼
不一样的,
14008
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:44
历史总积分:14008
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/7/5 12:29:33
#6楼
隔离开关没有过载或短路分断能力,只能认为是不带保险的刀开关,可以说成是分断开关。
此帖发自手机工控论坛
5665
truezhang
文章数:938
年度积分:287
历史总积分:5665
注册时间:2004/7/5
发站内信
发表于:2019/7/5 12:40:33
#7楼
这样说的话,断路器应该也具备隔离开关的作用吧?
17370
pan_xiansheng
文章数:2330
年度积分:1018
历史总积分:17370
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2019/7/5 12:49:19
#8楼
隔离开关有明显的可见的断开点(触点断开可见),以便操作人判别是否断电。

而断路器分断后,有谁能看到触点已经断开?(并非操作手柄断开)
20520
jinqiaoma
文章数:5448
年度积分:399
历史总积分:20520
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/7/5 12:55:44
#9楼
隔离开关应该是功能定义,不是结构形式定义,包括刀闸、负荷开关和有明显断口的断路器。不同行业和地区也有一些不规范的俗称,比如济南一般把跌落开关叫“自坠”,负荷开关叫刀闸。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报