您现在所在的是:

变频器维修

回帖:22个,阅读:4994 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
714
15084552562
文章数:36
年度积分:50
历史总积分:714
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2019/6/24 14:50:15
#0楼
一台德力西CDI9000,空载一切正常,带载运行到20HZ报过压,测量实际母线电压确实有升高,电机也没有问题,不知道问题出在哪里了?
714
15084552562
文章数:36
年度积分:50
历史总积分:714
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2019/6/24 14:51:02
#1楼
各位大师多多指点表情
2970
文章数:213
年度积分:50
历史总积分:2970
注册时间:2018/6/17
发站内信
发表于:2019/6/24 14:54:41
#2楼
设备联动,被其他设备拖动,处在发电状态。如果没有联动设备,检查主滤波电容及电压检测回路滤波电容。
[此贴子已经被作者于2019/6/24 14:57:32编辑过]
42319
YXBK 版主
文章数:19442
年度积分:2733
历史总积分:42319
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/6/24 15:02:08
#3楼
大家一起学习
7476
AlsacePMuhLG
文章数:1149
年度积分:1025
历史总积分:7476
注册时间:2018/6/11
发站内信
发表于:2019/6/24 15:33:56
#4楼
多大机器?如果是小机器,前面有没有变压器,稳压器之类的东西?大机器你查电机对地电阻,没问题的话你换主板试试吧!我只能说业界流传的一个软件版本有BUG,极端情况下会触发此类故障!
16278
yuanyuesheng
文章数:3169
年度积分:1392
历史总积分:16278
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2019/6/24 17:05:02
#5楼
以下是引用2019/6/24 14:54:41的发言:
设备联动,被其他设备拖动,处在发电状态。如果没有联动设备,检查主滤波电容及电压检测回路滤波电容。
楼主说,带载运行,运行到20HZ。
似乎与“发电”无关。带载运行,升速到20HZ的过程,母线电压只会有下降的趋势,不会有升高的趋势。
[此贴子已经被作者于2019/6/24 17:07:10编辑过]
6939
gku0223KKXxJ
文章数:2093
年度积分:50
历史总积分:6939
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/6/24 19:23:22
#6楼
可能设备有一定惯性,频率上升速度,高于设备上升速度,即设备由于惯性的原因导致其升速慢于变频器的频率增长速度,过压是有可能发生的。
[此贴子已经被作者于2019/6/24 19:29:50编辑过]
12465
蛇会大学
文章数:4619
年度积分:791
历史总积分:12465
注册时间:2015/12/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/6/24 19:37:38
#7楼
没见过这种情况,这么多年调试只见过电压下降的
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
967
rjcq2003
文章数:49
年度积分:50
历史总积分:967
注册时间:2015/1/6
发站内信
发表于:2019/6/24 20:25:41
#8楼
加速中电压升高报过压本人遇到到过两例,一台是正弦,在维修部带小电机不报故障运行正常,到现场接水泵一启动就报过压,最后检查是母线大电容有一只漏液已经没有容量造成,更换电容后到现场恢复正常运行。另外一台是AMB用于拉丝机的变频器,现场频率到10多HZ就报过压,用指针表测量母线电压也确实升高了,升高的电压和变频器检测到的电压一致,拉回来反复测试正常,找几十KW的大电机测试运行正常母线电压正常,拉回现场还是加速时要报过压,恢复出厂值也无效,最后把运行模式从矢量改为VF就正常了,分析这台变频器故障是因为现场环境恶劣,旁边有盐酸池,测量电机三相绕组对外壳阻值也比较小,再加上拉丝负载重惯性大等等综合原因造成了奇怪故障。
16278
yuanyuesheng
文章数:3169
年度积分:1392
历史总积分:16278
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2019/6/24 20:35:02
#9楼
以下是引用gku0223KKXxJ2019/6/24 19:23:22的发言:
可能设备有一定惯性,频率上升速度,高于设备上升速度,即设备由于惯性的原因导致其升速慢于变频器的频率增长速度,过压是有可能发生的。
被动负载,亦步亦趋,电动机带着还能让负载超过电动机转速?负载岂不成了永动机?除非,负载有严重不平衡性惯性,比如,大惯量偏心轮负载。
至少不是这个原因。
[此贴子已经被作者于2019/6/24 20:40:39编辑过]

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004