中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

电工技术

抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 又见同样问题,10KV高压电机中性线破损。
发表新帖 回复该主题
回帖:16个,阅读:307 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

又见同样问题,10KV高压电机中性线破损。

分享到
4856
yutianhe95
文章数:2202
年度积分:1314
历史总积分:4856
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2019/6/14 13:56:21
#0楼
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=450547
上一贴说过同样问题,这次是有图有真相。
被击穿后周边有明显碳化烧黑痕迹。
到底是什么原因?
附件 1.jpg
附件 微信图片_20190614135502.jpg
[此贴子已经被作者于2019/6/14 14:07:47编辑过]
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
4856
yutianhe95
文章数:2202
年度积分:1314
历史总积分:4856
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2019/6/14 13:57:33
#1楼
从击穿处后端剪断,检测电机测相线和中性线绝缘完好无损。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
3687
小笑笑
文章数:718
年度积分:403
历史总积分:3687
注册时间:2008/11/14
发站内信
发表于:2019/6/14 15:04:34
#2楼
10KV为中性点不接地系统,那中性线接在电源什么位置?变压器上没这个接线位置的呀,接地线上?
4856
yutianhe95
文章数:2202
年度积分:1314
历史总积分:4856
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2019/6/14 15:09:31
#3楼
是电机绕组端引出的中性点,然后接到一个避雷器上,电源端并没有。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
3687
小笑笑
文章数:718
年度积分:403
历史总积分:3687
注册时间:2008/11/14
发站内信
发表于:2019/6/14 15:11:31
#4楼
避雷器击穿了吗?
4856
yutianhe95
文章数:2202
年度积分:1314
历史总积分:4856
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2019/6/14 15:21:10
#5楼
以下是引用小笑笑2019/6/14 15:11:31的发言:
避雷器击穿了吗?

这个确实不清楚,拆回来的人说没注意,不过避雷器是装在室内转接箱上的,到电机这一端电缆都在地下。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
3687
小笑笑
文章数:718
年度积分:403
历史总积分:3687
注册时间:2008/11/14
发站内信
发表于:2019/6/14 15:22:44
#6楼
当线路一相发生绝缘下降或接地情况时,中性点对地电压接近或等于相电压,由于避雷器动作电压大大高于相电压,此时中性线与地等于断路,所以中性线对其它相电压等于线电压,看图片中性线绝缘明显比相线绝缘层差,应该是造成绝缘击穿的原因。
3687
小笑笑
文章数:718
年度积分:403
历史总积分:3687
注册时间:2008/11/14
发站内信
发表于:2019/6/14 15:25:52
#7楼
这种接法有什么好处?认为完全没必要,取消中性线,加强对相线绝缘监测装置就行了。
4856
yutianhe95
文章数:2202
年度积分:1314
历史总积分:4856
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2019/6/14 15:28:27
#8楼
以下是引用小笑笑2019/6/14 15:25:52的发言:
这种接法有什么好处?认为完全没必要,取消中性线,加强对相线绝缘监测装置就行了。

设计院那边出的要求,我刚跟车间说,后期如果要中性线就做假的得了,电机内胶带缠起来。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
4856
yutianhe95
文章数:2202
年度积分:1314
历史总积分:4856
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2019/6/14 15:35:58
#9楼
以下是引用小笑笑2019/6/14 15:22:44的发言:
当线路一相发生绝缘下降或接地情况时,中性点对地电压接近或等于相电压,由于避雷器动作电压大大高于相电压,此时中性线与地等于断路,所以中性线对其它相电压等于线电压,看图片中性线绝缘明显比相线绝缘层差,应该是造成绝缘击穿的原因。

补充一点,现场及拆回来测量电机端并没有发现绝缘降低的情况,基本都维持在2G欧以上。难道就因为这个中线线皮薄就击穿了?还是因为电机到转接箱这一段电缆有问题?
[此贴子已经被作者于2019/6/14 15:53:26编辑过]
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 中华工控网 Copyright©2019 Gkong.com, All Rights Reserved

78