您现在所在的是:

电工技术

回帖:16个,阅读:1062 [上一页] [1] [2] [下一页]
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/6/14 20:07:41
#10楼
回复 #9楼 yutianhe95
如果6楼分析的正确的话,那么电缆至少某一相对地绝缘应该有问题才对!
高压电机都是现场接地保护,你们这样的接线方式没有用过(至少后面不是接在浪涌保护器上的)。
10153
yutianhe95
文章数:3369
年度积分:488
历史总积分:10153
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2019/6/14 20:52:20
#11楼
回复 #10楼 wenquan753
不过有一点值得注意的是这个电缆是非标定制的,中性线截面积是达不到相线的钱1/2的,譬如3*35+2*10,或者3*50+2*16,如果说单纯因为电缆问题那从原理上讲究竟是咋回事?因为这样的例子实在是不下4例了,我不觉得是雷击使然,但从绝缘方面似乎又讲不通,多次出现中性线损坏但电机绝缘完好的情况,而且中性线不接车间测试一点问题都没有。
[此贴子已经被作者于2019/6/15 8:09:04编辑过]
此帖发自论坛手机版
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
26497
goldage
文章数:15081
年度积分:1999
历史总积分:26497
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/6/14 21:35:02
#12楼
我只能怀疑你的中性线的绝缘强度不够,在外力震动条件下发生物理性损伤从而击穿
22414
liuxd6909
文章数:11935
年度积分:391
历史总积分:22414
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2019/6/16 0:29:12
#13楼
回复 #3楼 yutianhe95
通常是相线与大地之间接避雷器,你这是中性线接到避雷器又是怎么回事呢?
思想决定高度
20520
jinqiaoma
文章数:5448
年度积分:399
历史总积分:20520
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/6/16 3:25:25
#14楼
我们的3.3千伏,2MW发电机(不是电动机)中性点是通过避雷器接地的,有一次系统单相接地,相对地电压升高,造成避雷器击穿过,不知道是否与你这种情况相近。
5099
小笑笑
文章数:782
年度积分:190
历史总积分:5099
注册时间:2008/11/14
发站内信
发表于:2019/6/17 8:53:51
#15楼
以下是引用wenquan7532019/6/14 20:07:41的发言:
如果6楼分析的正确的话,那么电缆至少某一相对地绝缘应该有问题才对!
高压电机都是现场接地保护,你们这样的接线方式没有用过(至少后面不是接在浪涌保护器上的)。
相对地绝缘下降不止电缆,所有与该电缆连接的10KV线路只要有绝缘下降都会引起中性线对其它相电压的升高,包括电网架空线。
6868
海边渔翁
文章数:1441
年度积分:50
历史总积分:6868
注册时间:2015/2/24
发站内信
发表于:2019/6/18 12:25:33
#16楼
电缆应该是没有问题的,,中性点绝缘老化了
此帖发自手机工控论坛

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006