您现在所在的是:

自控设计

回帖:18个,阅读:1905 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

冲击力测试

50
俺梦侬
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/4/17
发站内信
发表于:2019/6/11 8:14:11
#0楼
如题:将试样固定安放在指定位置上,重锤从1米高度自由落下,连续进行50次以上循环试验,重锤采用头部为球形,其半径为25mm的钢制品,质量为0.5kg.现在需要测试出最大冲击力。

设计思路:把压力传感器信号转换为电信号,利用高速采集卡采集电信号,通过MODBUS RTU协议通讯,在触摸屏显示力值

配件:压力传感器+变送器+高速采集卡+触摸屏

问题:要精准的话,变送器和采集卡 怎么选? 触摸屏能直接显示平均值吗?(以前,我做过拉力+变送器+PLC A/D+触摸屏)
[此贴子已经被作者于2019/6/11 9:23:13编辑过]
50
俺梦侬
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/4/17
发站内信
发表于:2019/6/11 8:55:00
#1楼
没有人吗??
42312
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2726
历史总积分:42312
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/6/11 9:01:20
#2楼
每次样品测试50次,每次的取样值条件是什么。是不是取冲击过程中的最大值?
大家一起学习
50
俺梦侬
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/4/17
发站内信
发表于:2019/6/11 9:04:06
#3楼
回复 #2楼 YXBK
是的,取最大值
19249
pqsh 版主
文章数:7422
年度积分:1079
历史总积分:19249
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/6/11 9:18:13
#4楼
不知你具体的要求.
按说冲击力测试比较难.
先问你:是要测力还是要测受力?测力的作用时间大概是什么级别?
你说用高速采集卡,可能力作用时间很短,这样的话,一般压力变送器就不行.再说,压力变送器一般是压强变送器,不能测力,因为还有一个受力面在冲击时是未知的,除非你配套一个传力面.
所以配套你还要采用真正的压力力力传感器.此处假设你是说的压力传感器.
另外,采用屏采集和显示平均,是不现实的.除非你的采集卡有保持最大的功能.这样,每次冲击,采集卡的最大传给屏,然后复位,下次冲击,如此...只是屏,还采用通讯方式,是不可能采集到冲击力的,屏和高速卡不般配的.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
50
俺梦侬
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/4/17
发站内信
发表于:2019/6/11 9:23:36
#5楼
回复 #4楼 pqsh
客户要求是这样的:

将试样固定安放在指定位置上,重锤从1米高度自由落下,连续进行50次以上循环试验,重锤采用头部为球形,其半径为25mm的钢制品,质量为0.5kg.现在需要测试出最大冲击力。
42312
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2726
历史总积分:42312
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/6/11 9:40:27
#6楼
以下是引用俺梦侬2019/6/11 9:04:06的发言:
是的,取最大值

那么最大值是怎么取的,是高速采集卡自动给出的还是怎样,如果是高速采集卡直接给出的话那么撞击一次触摸屏就去读一次数据,50次后算平均就可以了,计算平均值触摸屏应该是没有自带这个功能的,需要写宏指令。
大家一起学习
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2019/6/11 15:10:55
#7楼
还是有疑问。既然钢球的质量已经确定了,有没有误差,误差是多少?用一个天平就可以校准了。然后,钢球自由落体;再然后钢球与撞击物的高度是可以确定的。用高精度测量即可确定的;再然后冲击力实验场地的重力加速度可以通过海拔高度确定;所有这些,难道还要搞传感器的实测吗?实验条件都是已知的了。为什么不直接计算结果呢?

难道现场还有未知条件吗?
我是你的朋友
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/6/11 22:17:33
#8楼
估计是做玻璃测试的,现在的问题是压力变送器的选型直接会影响你的测试数据
50
俺梦侬
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/4/17
发站内信
发表于:2019/6/12 9:23:33
#9楼
回复 #7楼 kdrjl
是的,可以计算,我也算出来了(时间不确定,看撞击的材质而定,所以是假设)。但是客户要求设备显示出这个力值
附件 1560302662(1).jpg
[此贴子已经被作者于2019/6/12 9:25:34编辑过]

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005