您现在所在的是:

人机界面

回帖:14个,阅读:2587 [上一页] [1] [2] [下一页]
2633
wajjan
文章数:431
年度积分:50
历史总积分:2633
注册时间:2003/6/14
发站内信
发表于:2019/6/10 3:25:36
#0楼
昆仑通泰触摸屏, 型号是TPC7062Ti   ,要读两块汇邦的温度表,通信地址怎么选呢?

附件 image.jpg
附件 image.jpg
附件 IMG_20190609_163817.jpg
[此贴子已经被jint于2019/6/10 8:43:26编辑过]
此帖发自手机工控论坛
2633
wajjan
文章数:431
年度积分:50
历史总积分:2633
注册时间:2003/6/14
发站内信
发表于:2019/6/10 3:27:58
#1楼
我在添加设备时首先选莫迪康modbus RTU设备,这样选对吗?
此帖发自手机工控论坛
19254
pqsh 版主
文章数:7424
年度积分:1084
历史总积分:19254
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/6/10 9:15:11
#2楼
你的温控器支持modbus rtu吗?
如果支持:
把那个addr参数,一块设置1,一块设置2.通讯地址相应填就行.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
2633
wajjan
文章数:431
年度积分:50
历史总积分:2633
注册时间:2003/6/14
发站内信
发表于:2019/6/10 10:19:46
#3楼
这个地方
附件 IMG_20190522_110832.jpg



通道号怎么选。通道号是多少啊。
此帖发自手机工控论坛
19254
pqsh 版主
文章数:7424
年度积分:1084
历史总积分:19254
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/6/10 11:01:50
#4楼
通道号是你要通讯的温控器的参数地址,不是两个的区分地址.区分地址应该是设备地址.
你把温控器说明贴全点.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
85321
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1380
历史总积分:85321
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2019/6/10 11:30:48
#5楼
首先确认你的温控仪modbus rtu;
二个不同的地址是在温控仪上设定的;设不同的站号;
13928
465010287 版主
文章数:6329
年度积分:397
历史总积分:13928
注册时间:2012/10/11
发站内信
发表于:2019/6/10 11:33:45
#6楼
你这个可以参考我那个帖子的详细步骤说明主要就是这个地址,在MCGS寄存器地址要搞清楚加一,
2633
wajjan
文章数:431
年度积分:50
历史总积分:2633
注册时间:2003/6/14
发站内信
发表于:2019/6/10 11:42:39
#7楼
在这个地方怎么选通道号呢?
此帖发自手机工控论坛
2633
wajjan
文章数:431
年度积分:50
历史总积分:2633
注册时间:2003/6/14
发站内信
发表于:2019/6/10 11:43:23
#8楼
albus通讯协议说明  V80 PDF

这份资料有详细说明。谁有啊
此帖发自手机工控论坛
2633
wajjan
文章数:431
年度积分:50
历史总积分:2633
注册时间:2003/6/14
发站内信
发表于:2019/6/10 12:18:18
#9楼
MCGS寄存器地址要搞清楚加一

这个已经明白了。现在正在找厂家的通信协议,其中给岀了读址的简略计算法。
此帖发自手机工控论坛