您现在所在的是:

电工技术

回帖:40个,阅读:2337 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
* 帖子主题:

新风加热箱改造,

14008
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:44
历史总积分:14008
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/6/14 17:07:33
#30楼
以下是引用小淘气猫2019/6/14 16:56:39的发言:
楼主怎么解决了  效果怎么样
你好这几天乱事太多,还没弄。加热主要是冬季用,目前状态不影响使用。
此帖发自手机工控论坛
14008
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:44
历史总积分:14008
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/6/14 18:27:31
#31楼
以下是引用超级大手2019/6/14 17:07:33的发言:
以下是引用小淘气猫2019/6/14 16:56:39的发言:
楼主怎么解决了  效果怎么样
你好这几天乱事太多,还没弄。加热主要是冬季用,目前状态不影响使用。
方案已经确定,
附件 IMG_20190614_183102.jpg
[此贴子已经被作者于2019/6/14 18:33:08编辑过]
此帖发自手机工控论坛
50
姜礼鹏
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/2/14
发站内信
发表于:2019/6/18 16:04:08
#32楼
回复 #27楼 82252031
就基本类似于瞬动了啊,用于夏天,风机一开启,就会断开加热回路,这样夏天就不会加热了啊
14008
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:44
历史总积分:14008
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/6/18 16:24:25
#33楼
以下是引用姜礼鹏2019/6/18 16:04:08的发言:
就基本类似于瞬动了啊,用于夏天,风机一开启,就会断开加热回路,这样夏天就不会加热了啊
理解错误,加热不是被动,由温控表决定。
此帖发自手机工控论坛
50
姜礼鹏
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/2/14
发站内信
发表于:2019/6/18 16:40:15
#34楼
回复 #33楼 超级大手
我在回复27楼,夏天时KT调到0秒或几秒,这样夏天风机启动后,不就断开了加热回路吗。而且夏季温控表回路也断开了吧。我理解错了吗?
附件 微信截图_20190618163838.jpg

附件 微信截图_20190618164116.jpg
[此贴子已经被作者于2019/6/18 16:47:33编辑过]
14008
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:44
历史总积分:14008
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/6/18 16:57:45
#35楼
以下是引用姜礼鹏2019/6/18 16:40:15的发言:
是风机停止时加热才被断开的。
此帖发自手机工控论坛
50
姜礼鹏
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/2/14
发站内信
发表于:2019/6/18 17:12:50
#36楼
回复 #35楼 超级大手
不好意思,我看错了。按下那个停风按钮后,KT有瞬动触点,就会把加热器回路断开了。谢谢老师指点。
50
阿才
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/8/18
发站内信
发表于:2019/8/18 16:17:05
#37楼
附件 0766C1C3-F966-49AD-9ADF-7AC97C1F3B52.jpg

附件 A4B82794-E61E-41C7-90C6-1C53252C699B.jpg
此帖发自手机工控论坛
50
阿才
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/8/18
发站内信
发表于:2019/8/18 16:29:25
#38楼
我这个是用两套按纽控制 风机和加热可以互锁 风机启动时才可启动加热 运行中加热可以随时停止 加热运行时 风机停不掉 加热停止后 经过设定时间 风机才可停机 希望对你有用
此帖发自手机工控论坛
14008
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:44
历史总积分:14008
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/8/19 6:35:48
#39楼
以下是引用阿才2019/8/18 16:29:25的发言:
我这个是用两套按纽控制 风机和加热可以互锁 风机启动时才可启动加热 运行中加热可以随时停止 加热运行时 风机停不掉 加热停止后 经过设定时间 风机才可停机 希望对你有用
加热要温控要有冬夏选择代钥匙的转换开关60千瓦电加热不可误操作。
此帖发自手机工控论坛

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004