附件 微信图片_20190518151802.jpg
左极限限位报警,右极限限位报警,编码器报警
一堆报警。
14430
卢学斌
文章数:5277
年度积分:237
历史总积分:14430
注册时间:2009/12/3
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/5/20 9:53:49
#1楼
这线,蜘蛛网一样,是不是有些编码器插头什么的都张冠李戴了。
4151
1240368017
文章数:473
年度积分:169
历史总积分:4151
注册时间:2018/6/19
发站内信
发表于:2019/5/20 10:05:07
#2楼
会不会是干扰,怎么会有这么多报警。看现场线走的很乱,应走走好。
22925
gk_0 版主
文章数:7735
年度积分:706
历史总积分:22925
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2019/5/20 10:13:53
#3楼
头痛啊,估计是误操作了
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
4303
gaoyingchun
文章数:489
年度积分:332
历史总积分:4303
注册时间:2009/9/19
发站内信
发表于:2019/5/20 10:45:50
#4楼
一看就是刚开始调试,限位默认常闭接入,不接线就报警啊,有什么奇怪
共同学习!!!
9240
chi1225
文章数:2466
年度积分:636
历史总积分:9240
注册时间:2014/7/31
发站内信
发表于:2019/5/20 10:51:16
#5楼
没设定或外围线路问题,各种极限,急停报警。
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2019/5/20 15:48:29
#6楼
这几个报警内容都和接线有关,算是相对好解决的报警。
此帖发自手机工控论坛
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
3531
1491272663
文章数:75
年度积分:50
历史总积分:3531
注册时间:2012/12/10
发站内信
发表于:2019/5/20 21:47:24
#7楼
检查一下接地是否存问题
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/5/20 21:51:04
#8楼
线看上去乱,主要是柜子有点小,整理一些也是可以很规整的,伺服报警只是限位和编码器报警,有规律的比较好处理
16594
李东泽 版主
文章数:7102
年度积分:259
历史总积分:16594
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/5/21 9:23:23
#9楼
以下是引用卢学斌2019/5/20 9:53:49的发言:
这线,蜘蛛网一样,是不是有些编码器插头什么的都张冠李戴了。
这种可能性比较小,因为都有标识的,插头的线头上有线号,电机线和编码器是一个一个装的,查看伺服驱动器站号,一一对应的