一台变频器驱动的没有独立风扇的普通三相电动机,在多少频率运行而不超电机绝缘温度。
此帖发自手机工控论坛
18245
qq2994216177
文章数:5331
年度积分:830
历史总积分:18245
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/5/15 13:35:12
#1楼
这个根据实际情况吧!比如你的负载和连续使用时间……我一般设定下限为15hz……
此帖发自手机工控论坛
42319
YXBK 版主
文章数:19442
年度积分:2733
历史总积分:42319
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/5/15 13:40:30
#2楼
这个主要是看电流。
大家一起学习
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2019/5/15 13:50:21
#3楼
没风扇?还是没有他冷却风扇,有自冷却风扇?如果前者,根本没戏,如果是后者,35Hz以上即可。但是非变频器电机的绝缘等级必须F级以上为好。
我是你的朋友
7476
AlsacePMuhLG
文章数:1149
年度积分:1025
历史总积分:7476
注册时间:2018/6/11
发站内信
发表于:2019/5/15 15:03:02
#4楼
1楼说得对,根据经验15HZ左右比较合理!前提是环境温度,还有工艺!如果长时间保持低速运行,还是搞主动散热吧!
9917
646270767
文章数:778
年度积分:1012
历史总积分:9917
注册时间:2015/5/23
发站内信
发表于:2019/5/15 16:08:40
#5楼
根据我实际的使用情况,普通循环水泵电机将变频器的频率调至25~30Hz长期运行,电机温度等均正常。
此帖发自手机工控论坛
16594
李东泽 版主
文章数:7102
年度积分:259
历史总积分:16594
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/5/15 16:40:03
#6楼
楼主看你的电机绝缘等级
6182
10011001
文章数:1301
年度积分:336
历史总积分:6182
注册时间:2007/12/24
发站内信
发表于:2019/5/15 18:22:59
#7楼
以下是引用qq29942161772019/5/15 13:35:12的发言:
这个根据实际情况吧!比如你的负载和连续使用时间……我一般设定下限为15hz……
15Hz,,,您是用在轻负载上吗?!
此帖发自手机工控论坛
7476
AlsacePMuhLG
文章数:1149
年度积分:1025
历史总积分:7476
注册时间:2018/6/11
发站内信
发表于:2019/5/15 18:45:51
#8楼
回复 #7楼 10011001
来个简单的,统计下低频运行时间多长!现在这个天气,一两天烧不了电机,抽空摸下温度,随时调整!如果做恒压供水,你调个15——20HZ差不多,然后开休眠!
6182
10011001
文章数:1301
年度积分:336
历史总积分:6182
注册时间:2007/12/24
发站内信
发表于:2019/5/15 18:52:13
#9楼
以下是引用AlsacePMuhLG2019/5/15 18:45:51的发言:
来个简单的,统计下低频运行时间多长!现在这个天气,一两天烧不了电机,抽空摸下温度,随时调整!如果做恒压供水,你调个15——20HZ差不多,然后开休眠!
您这不是连续工作制运行啊~~~~~~