单位用的1600KVA的变压器,二次侧额定电流2400A,无功补偿柜的总容量是650KVA,设计为自动补偿,共14路,补偿的投入是根据功率因数自动投入的,平常使用时注意观察了一下,投入补偿也就1到2路左右,既然正常使用只用到1至2路,那么设计这么大容量的无功补偿岂不是浪费?也上网搜了一下,根据经验值,无功补偿的容量是变压器容量的30%左右,不知道诸位怎么看?
12623
limassol
文章数:751
年度积分:427
历史总积分:12623
注册时间:2005/9/24
发站内信
发表于:2019/5/15 10:23:36
#1楼
考虑负载类型,还有实际用电负荷
19742
1053370790
文章数:4440
年度积分:452
历史总积分:19742
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2019/5/15 10:30:56
#2楼
设计院设计都是按照标准去做的,他们才不管你的负载类型。当阻性负载多的时候电容投入肯定很少。我这都是数控机床,大大小小的电机太多,基本上电容全部投入。
10674
yutianhe95
文章数:3462
年度积分:416
历史总积分:10674
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2019/5/15 13:26:15
#3楼
根据负载类型,负载使用率及容量,以及目标功率因数定。
你说的30%的经验值一般是基于容性负载如普通的电动机为主,但30%的比例不是变压器容量应该是相应负载的总容量,一般补偿到0.90。如果同样条件下其他不变你目标功率因数到0.95的话那补偿量会差一大截的。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2019/5/15 15:07:48
#4楼
补偿柜总容量是650kVA,应当是按变压器容量设置的;平常投入一般是1到2路,功率因数变化时,应当是轮换投入的。
不知自然功率因数是多少,补偿后达到的是多少。
主要负荷是什么。
5718
26349092
文章数:366
年度积分:50
历史总积分:5718
注册时间:2014/10/28
发站内信
发表于:2019/5/15 16:30:15
#5楼
以下是引用mjinbao2019/5/15 15:07:48的发言:
补偿柜总容量是650kVA,应当是按变压器容量设置的;平常投入一般是1到2路,功率因数变化时,应当是轮换投入的。
不知自然功率因数是多少,补偿后达到的是多少。
主要负荷是什么。

的确是轮换投入使用的,变压器前电源进线的功率因数一般在0.92左右,补偿后正常情况是0.94-0.95之间
27462
goldage
文章数:15453
年度积分:754
历史总积分:27462
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/5/15 21:50:28
#6楼
补偿柜的配置不是看你的变压器容量,关键在于看你的运行的需要补偿电机有多少,如果你的负载基本是阻性负载,需要补偿的量就很少了,其实楼主只要统计一下大概有多少电机,然后吧2这数据和做补偿柜的讲一下,人家会帮你都匹配好的
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2019/5/16 6:46:15
#7楼
这么看自然功率因数比较高,这是好现象;由于只是一次性的投资,而费用也不是很大,只是有较大的余量,可以不算是浪费。
如果需针对性的设计,通常需要用户提供完备的资料;设计院主要是从标准、规定等角度把关,当然也不排除一些技术性的设计内容(特别是行业设计院)。
此帖发自手机工控论坛
1204
草履虫1982
文章数:198
年度积分:50
历史总积分:1204
注册时间:2015/1/29
发站内信
发表于:2019/5/16 11:08:48
#8楼
这个都是设计院设计的。
工业与民用配电设计手册第一章就是关于负荷的设计。该章末节就是针对无功补偿的设计。
一般是先根据各种符合计算出有功及无功各多少,再根据实际的无功功率添加无功补偿装置。大负荷都这么整。
----------------------------------------------------------------------------------------------------
小的可以根据实际情况来,比如100KVA以下的,可以不管,电力部门不考核无功补偿。
再有就是所有装置都是变频器一拖一控制的,也可以不要无功补偿装置。
4179
fmsh12
文章数:734
年度积分:53
历史总积分:4179
注册时间:2013/6/6
发站内信
发表于:2019/5/16 11:32:13
#9楼
是不是变压器的复核率用的也不高