一个施耐德M218 PLC,工作了2年,室外箱子里安装的,近期老出问题,突然之间就不工作了,同时和触摸屏的通讯也出问题连接不上。关掉电源,再通电又好了,但工作不了多长时间,可能1天,可能一个星期就会又出同样的问题。
第一次碰到这问题,没办法只有新申请了个,准备去换,这种情况好恼火,怎么整。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
13928
465010287 版主
文章数:6329
年度积分:397
历史总积分:13928
品牌积分(施耐德):153
注册时间:2012/10/11
发站内信
发表于:2019/5/13 13:20:45
#1楼
你检查下,外围是不是有别的地方造成干扰的通讯?
3900
INotKissBoy
文章数:872
年度积分:327
历史总积分:3900
品牌积分(施耐德):18
注册时间:2018/9/15
发站内信
发表于:2019/5/13 13:21:56
#2楼
1.换新的
2.修一下
“你之所以还在喜欢女人,是因为还没有遇到一个让你心动的男人,而我,就是辣个男人。”
                                                                                                           — — — —  鲁 迅
23512
mengx9806
文章数:10974
年度积分:1251
历史总积分:23512
品牌积分(施耐德):211
注册时间:2011/5/16
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
工控人谈电商
发表于:2019/5/13 13:29:56
#3楼
设备运行不正常,买备件是很有必要,但是,最好还是查明外界原因后进行更替,否则,新的备件上去了也可能用不了多久
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
10153
yutianhe95
文章数:3369
年度积分:488
历史总积分:10153
品牌积分(施耐德):414
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2019/5/13 13:36:53
#4楼
以下是引用mengx98062019/5/13 13:29:56的发言:
设备运行不正常,买备件是很有必要,但是,最好还是查明外界原因后进行更替,否则,新的备件上去了也可能用不了多久

那外界原因可能是什么? 如果说是电源问题,个人觉得可能性不大,因为这PLC工作电源的范围还是挺宽的啊。
如果是外部信号问题,那不会断点通电又好了吧。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
10153
yutianhe95
文章数:3369
年度积分:488
历史总积分:10153
品牌积分(施耐德):414
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2019/5/13 13:39:36
#5楼
回复 #1楼 465010287
没干扰吧,一景点公园里,单独从配电箱取得电源,除了电机,超声波传感器和无线路由器,没其它信号与这个柜子相关,远程控制不可能的。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
22925
gk_0 版主
文章数:7735
年度积分:706
历史总积分:22925
品牌积分(施耐德):97
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2019/5/13 14:09:12
#6楼
可能跟空气潮湿有关
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
16006
hgxmm123
文章数:3031
年度积分:953
历史总积分:16006
品牌积分(施耐德):115
注册时间:2006/1/18
发站内信
2018春节活动(一)
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(二)
发表于:2019/5/13 14:09:52
#7楼
检查一下接地系统是否符合要求。
7968
蜀中之首
文章数:5230
年度积分:50
历史总积分:7968
品牌积分(施耐德):35
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2019/5/13 14:14:53
#8楼
出问题时查看PLC什么状态,供电异常?
重点查PLC端,一般设计,即便屏失效,PLC也是按既定工艺工作。
16594
李东泽 版主
文章数:7102
年度积分:259
历史总积分:16594
品牌积分(施耐德):317
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/5/13 14:45:11
#9楼
是不是有干扰,如果没有干扰,那就换新的吧