您现在所在的是:

电工技术

回帖:17个,阅读:2009 [上一页] [1] [2] [下一页]
5154
460141220
文章数:181
年度积分:120
历史总积分:5154
注册时间:2015/9/22
发站内信
发表于:2019/5/8 8:57:39
#0楼
客户现场情况:
1.客户墙上漏保C20,每台机对应一个墙上漏保,有20台设备在客户那里。我们设备漏保C10(1P+N),设备功率800W,设备用电200V,但客户现场电压不稳,经常在234-240之间跳动,稳定在235-236跳动,现场实测,220V电源从380v一相分出来。
2.客户反应每台设备对应的C20漏保都会不定时跳闸,C10偶尔会跳(我理解是属于越级跳闸)。
3.客户把墙上C20漏保换成C32的后,墙上漏保C32没有再跳过,换成我们设备漏保C10跳闸,换了C32漏保后,我们20台设备绝多数保险丝座子被烧融,保险丝10A
4.去掉设备保险丝,把保险丝两端线短接起来使用已一周,没有跳闸。但是客户操作工有一次把两台设备的插头插在通一组C32漏保出现插座里,出现两台都跳闸(设备C10跳)
5.有两家设备友商,一家友商经常出现打火箱变压器烧坏,有几百台设备,他们在进打火箱220v电源零线上加个一个电容(WFD 2W 225K H6),查了一下资料应该属于降压限流作用。另外一家友商的设备有UPS电源,设备偶发性跳出“设备已断电请重新复位”的提示框。
请问一下各位前辈,这上述现象具体属于什么问题,现在客户一味的认为是我们设备问题,我个人觉得是客户工厂本身电源的问题。
5154
460141220
文章数:181
年度积分:120
历史总积分:5154
注册时间:2015/9/22
发站内信
发表于:2019/5/8 8:59:16
#1楼
设备用电220V,客户说现场电压测试230几伏,符合相关国家标准上下浮动10%
[此贴子已经被作者于2019/5/8 11:19:37编辑过]
42319
YXBK 版主
文章数:19442
年度积分:2733
历史总积分:42319
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/5/8 9:07:32
#2楼
设备用电200V,  应该是220吧。

我们20台设备绝多数保险丝座子被烧融,是过流了还是没拧紧。

有打火箱变压器,是什么设备来的。
大家一起学习
50
MU7654
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/4/23
发站内信
发表于:2019/5/8 10:20:04
#3楼
先是查零线,看有没有接错,或者没压紧。二是查看C20漏保,怀疑有问题,简单点更换其中几个,看换的跳不跳。三是查地线,看有没有问题。只要你的c10不跳,设备应该是好的
此帖发自论坛手机版
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/5/8 10:57:01
#4楼
什么设备?
设备的工作原理有没有分析过
设备实际运行电流没有测量吗?
如果不超电流那就是保险丝两端接触不好
还有设备对电压波动没有要求吗?
正常AC220V电压波动范围10%都没有问题的!
5154
460141220
文章数:181
年度积分:120
历史总积分:5154
注册时间:2015/9/22
发站内信
发表于:2019/5/8 10:59:54
#5楼
回复 #2楼 YXBK
笔误,是220V,保险丝安装都固定好的,不排除个别接触不良。
打火箱是焊金线设备上的,金线打火烧到硅芯片上面。对应电压稳定要求很高
18711
fsjnzhouyan
文章数:4895
年度积分:1013
历史总积分:18711
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2019/5/8 11:05:16
#6楼
“20台设备绝多数保险丝座子被烧融,保险丝10A”不是漏电造成的,应该是电流大开关发热造成的,开关电流小了换大一级试试吧。
摸着石头过河,走自己的路吧!
5154
460141220
文章数:181
年度积分:120
历史总积分:5154
注册时间:2015/9/22
发站内信
发表于:2019/5/8 11:10:48
#7楼
回复 #3楼 MU7654
零火线+地线进线都没问题。墙上漏保从C20换成C32,C20跳闸转移到设备C10跳闸,漏保质量确实没问题。
5154
460141220
文章数:181
年度积分:120
历史总积分:5154
注册时间:2015/9/22
发站内信
发表于:2019/5/8 11:13:28
#8楼
回复 #4楼 wenquan753
注胶机,三个400W伺服电机+一个100W伺服电机+3个57步进电机。铭牌标800W,实测过火线电流,三轴400W电机换向时电流峰值也才2.3A。
18245
qq2994216177
文章数:5331
年度积分:830
历史总积分:18245
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/5/8 11:26:38
#9楼
你这么多设备用的是A+N,B+N,C+N的三相四线供电吧?然后你跳闸是跳漏保还是短路过载?总零线有检查过吗?最好画个配电图,然后才能正确分析……
此帖发自手机工控论坛

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005