您现在所在的是:

运动控制

回帖:12个,阅读:4823 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

伺服on接线问题

656
学习啦啦啦啦
文章数:94
年度积分:50
历史总积分:656
注册时间:2018/9/8
发站内信
发表于:2019/5/7 22:32:05
#0楼
本人菜鸟一枚,最近在学习伺服。某宝买的二手台达B2

附件 B2接线图.jpg

可是没弄懂son是如何接的,之前为了学习定位指令,我直接把son接到3u-plc的Y5端,程序中上电一直接通Y5让伺服使能

现在回头把这个问题处理一下:
百度中有好多版本,

我试了其中一个是把2-10=1,然后son的线不用接,伺服就on了。没弄懂什么原理,顺便求解释P2-10是什么


附件 2323.jpg

求大神指点正规接线方法



38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2019/5/7 23:36:33
#1楼
SON信号通常是要常闭接通,伺服轴锁定,如果没有接线,可以通过参数设置使得伺服轴锁定。
此帖发自手机工控论坛
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
42315
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2729
历史总积分:42315
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/5/8 8:29:25
#2楼
简单的讲就是输入端可以设置为常开或者常闭,设为0是常闭,设为1是常开,如果是常闭就表示一直是接通过的,所以不用接线伺服就使能了。相反如果接了线导通了这时就变成断开了,伺服就不使能了。
[此贴子已经被作者于2019/5/8 8:32:08编辑过]
大家一起学习
22925
gk_0 版主
文章数:7735
年度积分:706
历史总积分:22925
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2019/5/8 8:56:20
#3楼
理解为101,需要外部接线导通
001,则内部导通
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
16168
zrx517697809
文章数:6262
年度积分:50
历史总积分:16168
注册时间:2014/3/28
发站内信
2018论坛热心网友
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2019/5/8 9:08:02
#4楼
你可以理解成一个开关,常开常闭由参数设定。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
3766
18540531
文章数:485
年度积分:161
历史总积分:3766
注册时间:2017/3/18
发站内信
发表于:2019/5/8 9:38:46
#5楼
伺服ON 就是一个电机锁轴,这么一个功能能,

    伺服ON的时候,电机通一相电,使电机保持自当前位置,此时电机的轴用手扳不动。当伺服OFF的时候,伺服电机内部通电,可以用手灵活的扳动转轴。
     若果需要经常手动转动电机轴,就可以给伺服ON接一个开关量。如果不需要可以用一个线给短接就可以,伺服一上电,就使能。

  伺服输入信号,可以设定两种 状态,1通电有效,也就是逻辑1 ,此时外部可以接个常开点的开关,2,机是断电有效,也就是逻辑 0  ,此时外部接常闭点,。
  对于伺服ON 这个信号,楼主,若嫌麻烦,不想接这个短接线,可以把这个信号设为常闭的点,断开有效,
江楓渔
656
学习啦啦啦啦
文章数:94
年度积分:50
历史总积分:656
注册时间:2018/9/8
发站内信
发表于:2019/5/8 13:07:38
#6楼
回复 #2楼 YXBK
感谢兄弟。
那么,我把p2-10设定1,此时为常开点,不需要接伺服on线,伺服上电即可锁定轴

把p2-10设定0,此时为常闭,那伺服on线是接到哪里呢,是plc输入点的那个口??
656
学习啦啦啦啦
文章数:94
年度积分:50
历史总积分:656
注册时间:2018/9/8
发站内信
发表于:2019/5/8 13:10:27
#7楼
回复 #3楼 gk_0
如果是101,外部接线导通,那伺服on线是接到哪里呢?

能不能直接把伺服on接到plc输出点Y上,然后用程序M8000使之上电一直接通
40345
tigermu 版主
文章数:14903
年度积分:1303
历史总积分:40345
注册时间:2004/8/12
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(二)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(一)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(一)
2015论坛优秀版主
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2015春节活动
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2010年度论坛贡献奖
发表于:2019/5/8 13:32:26
#8楼
不管你设定是常开还是常闭,都可以通过plc输出点控制。
清泉石上,明月松间。
656
学习啦啦啦啦
文章数:94
年度积分:50
历史总积分:656
注册时间:2018/9/8
发站内信
发表于:2019/5/8 13:49:49
#9楼
回复 #8楼 tigermu
感谢

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004