有一台55kw风机进行星三角启动,由于距离远压降有点不启动时电压只有370v,启动过程中降到单相电压有时降到180V以下,造成接触器吸合不住。现在用的是220V线圈的接触器,要是改成380v的是不是能够吸住?要是用稳压器的话占用空间太大,不太适合,要是用变压器的话,那需要定制才可以。除此之外还有什么好方法?
14430
卢学斌
文章数:5277
年度积分:237
历史总积分:14430
注册时间:2009/12/3
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/5/7 8:36:25
#1楼
接触器改成直流24V的,线圈用开关电源带,开关电源输入电压范围宽,输出电压稳定。
16594
李东泽 版主
文章数:7102
年度积分:259
历史总积分:16594
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/5/7 8:37:14
#2楼
建议楼主改成直流24v的接触器试一试。
42319
YXBK 版主
文章数:19442
年度积分:2733
历史总积分:42319
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/5/7 8:43:08
#3楼
一楼的方法应该是可以的
大家一起学习
2454
gaoyiling10
文章数:64
年度积分:53
历史总积分:2454
注册时间:2015/6/28
发站内信
发表于:2019/5/7 8:44:24
#4楼
改用380V接触器怎么样,我看了一下接触器说明书380V的接触器吸合的电压范围比220V的大一些,不知道有没有人做过。
20520
jinqiaoma
文章数:5448
年度积分:399
历史总积分:20520
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/5/7 8:59:04
#5楼
单相降到180V,启动时线电压只有311V,接触器也很难保持住,还一个问题,就算接触器吸合问题解决了,实际用的时候电动机容易因过电流损坏。
3527
ycwmjw
文章数:540
年度积分:58
历史总积分:3527
注册时间:2011/2/20
发站内信
发表于:2019/5/7 9:07:27
#6楼
还是想办法解决电源
此帖发自论坛手机版
28404
秀空
文章数:13413
年度积分:1230
历史总积分:28404
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2019/5/7 9:12:34
#7楼
想办法解决电源的压降。不然电机也不正常。
6381
zcd207
文章数:1947
年度积分:97
历史总积分:6381
注册时间:2008/9/21
发站内信
发表于:2019/5/7 9:30:34
#8楼
电气方面的问题难找,找到了就好解决,改变电压或更换相应的器件
9760
zzm7959
文章数:2750
年度积分:50
历史总积分:9760
注册时间:2012/10/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/5/7 9:32:24
#9楼
5楼说的对,你应该从解决电压着手,或是线远、线细、铝线等。解决实际问题。解决电的容量问题因为为任何负载也怕电压低。对设备不利!