家里的卫生间排风扇一开,房子的漏电断路器就跳闸!其他的开关打开没有异常!
附件 漏电断路器.jpg
目前就是不开这个排风扇了。
请教下怎么解决?
(备注:本人是设备管理的,不是专业电工。)



5分悬赏
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
42319
YXBK 版主
文章数:19442
年度积分:2733
历史总积分:42319
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/4/18 8:10:24
#1楼
那就是排风扇漏电了?
大家一起学习
10161
nbnbnb1979
文章数:2173
年度积分:398
历史总积分:10161
注册时间:2011/2/18
发站内信
发表于:2019/4/18 8:22:49
#2楼
回复 #1楼 YXBK
这个用什么方法怎么确认?家里没有多的没有排风扇换。
此帖发自论坛手机版
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
5191
799676754
文章数:1536
年度积分:50
历史总积分:5191
注册时间:2016/9/4
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/4/18 8:31:14
#3楼
   可能是风扇电机的线圈烧短路了,也有可能是风扇的供电线路漏电了。
雷电
42319
YXBK 版主
文章数:19442
年度积分:2733
历史总积分:42319
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/4/18 8:32:43
#4楼
先把排风扇的线拆了,如果不跳了,就确定了
大家一起学习
5578
1530694073
文章数:1017
年度积分:110
历史总积分:5578
注册时间:2019/3/11
发站内信
发表于:2019/4/18 8:33:31
#5楼
说明家里卫生间排气扇线路有问题,查查
博百家之长,更上一层楼
10161
nbnbnb1979
文章数:2173
年度积分:398
历史总积分:10161
注册时间:2011/2/18
发站内信
发表于:2019/4/18 8:40:56
#6楼
回复 #4楼 YXBK
拆了,按开关也不跳了。
此帖发自论坛手机版
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
10161
nbnbnb1979
文章数:2173
年度积分:398
历史总积分:10161
注册时间:2011/2/18
发站内信
发表于:2019/4/18 8:41:19
#7楼
回复 #5楼 1530694073
怎么查,要万用表吗?
此帖发自论坛手机版
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
2259
wlhtjjh
文章数:262
年度积分:59
历史总积分:2259
注册时间:2011/1/28
发站内信
发表于:2019/4/18 8:41:45
#8楼
安装时借用了其他回路零线
14430
卢学斌
文章数:5277
年度积分:237
历史总积分:14430
注册时间:2009/12/3
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/4/18 8:49:44
#9楼
换排风扇呗!