您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:18个,阅读:3108 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

ABB550系列55KW

644
郑成林
文章数:63
年度积分:53
历史总积分:644
注册时间:2018/8/15
发站内信
发表于:2019/4/7 9:36:35
#0楼
通电正常,一启动报短路,模块检测正常,六路静态电压直流4.8v,4422输出为15v,初次搞大的,请问各位怎么查
此帖发自手机工控论坛
9760
zzm7959
文章数:2750
年度积分:50
历史总积分:9760
注册时间:2012/10/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/4/7 10:15:08
#1楼
 检查一下霍尔元件,把霍尔全拔下上电看看,如果不报警,再插上一个试试,插上哪个报警出现就是哪个霍尔坏了。
另外与驱动板检测电路有关。
7473
AlsacePMuhLG
文章数:1149
年度积分:1022
历史总积分:7473
注册时间:2018/6/11
发站内信
发表于:2019/4/7 12:29:15
#2楼
看下输出检测对不对
644
郑成林
文章数:63
年度积分:53
历史总积分:644
注册时间:2018/8/15
发站内信
发表于:2019/4/7 14:44:24
#3楼
附件 1554619456102.jpg
此帖发自手机工控论坛
644
郑成林
文章数:63
年度积分:53
历史总积分:644
注册时间:2018/8/15
发站内信
发表于:2019/4/7 14:51:10
#4楼
三相电流检测有十一15v,输出为0
此帖发自手机工控论坛
7473
AlsacePMuhLG
文章数:1149
年度积分:1022
历史总积分:7473
注册时间:2018/6/11
发站内信
发表于:2019/4/7 16:14:47
#5楼
不是电流检测,还有个三相输出电压检测,找找!直流母线上正负极也应该有个检测电路!
[此贴子已经被作者于2019/4/7 16:19:00编辑过]
644
郑成林
文章数:63
年度积分:53
历史总积分:644
注册时间:2018/8/15
发站内信
发表于:2019/4/8 13:30:45
#6楼
三相输出检出为15v,P点取样丅LO52输入输出为2OV:
此帖发自手机工控论坛
7473
AlsacePMuhLG
文章数:1149
年度积分:1022
历史总积分:7473
注册时间:2018/6/11
发站内信
发表于:2019/4/9 10:36:15
#7楼
回复 #6楼 郑成林
。。。。。记不住对不对。。  550是可以单独启动量动态电压的,直接板子上直流电看看驱动电压动态对不对!我记得母线检测点出来是个光耦吧,你说的20v怎么好像是母线电压检测!
644
郑成林
文章数:63
年度积分:53
历史总积分:644
注册时间:2018/8/15
发站内信
发表于:2019/4/9 11:06:30
#8楼
附件 1554779180166.jpg
此帖发自手机工控论坛
644
郑成林
文章数:63
年度积分:53
历史总积分:644
注册时间:2018/8/15
发站内信
发表于:2019/4/9 11:11:02
#9楼
附件 1554779440590.jpg
此帖发自手机工控论坛