#0楼
今天维护一台设备,自带一个设备开机时间,去年文本屏坏了,我换了一个触摸屏,PLC程序用1S脉冲做开机时间统计,今天发现偏差很大。

问问大家,普通PLC 1S脉冲偏差大吗?
40358
tigermu 版主
文章数:14904
年度积分:1316
历史总积分:40358
注册时间:2004/8/12
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(二)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(一)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(一)
2015论坛优秀版主
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2015春节活动
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2010年度论坛贡献奖
发表于:2019/4/5 20:16:11
#1楼
plc本来就是工业控制的东西,还是追求准确度的,1秒脉冲不会有太大偏差。当然会有点累计误差(但不会太大)。为什么不用实时时钟做开机统计呢?
清泉石上,明月松间。
20918
bnnyygy
文章数:5990
年度积分:1584
历史总积分:20918
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/4/5 20:20:41
#2楼
回复 #1楼 tigermu
PLC没电池,我做开机时间统计,还有各种泵时间记录,计算维护周期
16594
李东泽 版主
文章数:7102
年度积分:259
历史总积分:16594
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/4/5 20:41:42
#3楼
PLC1秒脉冲,我认为偏差不大啊,楼主具体怎么出现问题
26506
goldage
文章数:15084
年度积分:2008
历史总积分:26506
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/4/5 20:55:08
#4楼
不知楼主用哪个牌子的感到偏差大,反正我是觉得现在流行的几大牌子都没啥偏差
19272
PLC-hmi
文章数:7447
年度积分:529
历史总积分:19272
注册时间:2010/8/19
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/4/5 21:06:24
#5楼
怎么个偏差大呢?
此帖发自论坛手机版
7968
蜀中之首
文章数:5230
年度积分:50
历史总积分:7968
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2019/4/5 22:16:02
#6楼
是不是自己用程序编的1s脉冲信号
42342
YXBK 版主
文章数:19453
年度积分:2756
历史总积分:42342
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/4/5 22:18:08
#7楼
相对于实时时钟来说至少在PLC没电的情况下这个脉冲是不会计数的,可以考虑用触摸屏的时钟呀,然后传给PLC就好了,当然要看触摸屏支持不支持了
大家一起学习
19263
pqsh 版主
文章数:7424
年度积分:1093
历史总积分:19263
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/4/6 8:26:58
#8楼
PLC定时器不是太精确的.1s做累积肯定误差越来越大.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
19272
PLC-hmi
文章数:7447
年度积分:529
历史总积分:19272
注册时间:2010/8/19
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/4/6 15:57:35
#9楼
以下是引用pqsh2019/4/6 8:26:58的发言:
PLC定时器不是太精确的.1s做累积肯定误差越来越大.
第一次听说这样的说法
此帖发自论坛手机版