您现在所在的是:

电工技术

回帖:17个,阅读:4125 [上一页] [1] [2] [下一页]
567
Treasure丶
文章数:74
年度积分:50
历史总积分:567
注册时间:2018/11/29
发站内信
发表于:2019/3/15 15:52:34
#0楼
附件 34ca3088d1f870125c54b78f5a03bae.jpg

如上图的结构,在电路设计中,输出端有接负载电机,如果运行电机后,输出压差就增大,而且总电压下降了几十伏,请问这种情况会不会是三相整流桥被烧坏了(之前有次检测闻到了糊味,但是没有找到原因)

567
Treasure丶
文章数:74
年度积分:50
历史总积分:567
注册时间:2018/11/29
发站内信
发表于:2019/3/15 16:00:21
#1楼
附件 add7dad226f85c4dc29ae471cbec808.jpg



电路图如上图所示,检测电压为图中蓝色箭头所指的地方
9760
zzm7959
文章数:2750
年度积分:50
历史总积分:9760
注册时间:2012/10/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/3/15 17:01:53
#2楼
我觉得一个是整流桥选型小了,一个是负载重。怎么图中还是电压电流表呢?应该是电压表呀?
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/3/15 17:07:43
#3楼
有没有问题万用表不就测出来了嘛
新设备还是使用中的?
新设备的话还得考虑楼上的问题!
42319
YXBK 版主
文章数:19442
年度积分:2733
历史总积分:42319
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/3/15 17:29:43
#4楼
以下是引用Treasure丶2019/3/15 16:00:21的发言:
附件 add7dad226f85c4dc29ae471cbec808.jpg



电路图如上图所示,检测电压为图中蓝色箭头所指的地方

你这两个箭头不都是在正极上吗?
大家一起学习
21256
kazefsh
文章数:7214
年度积分:1231
历史总积分:21256
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2019/3/15 17:50:47
#5楼
预充电旁路切了吗
1128
13792777683
文章数:101
年度积分:53
历史总积分:1128
注册时间:2016/1/31
发站内信
发表于:2019/3/15 20:03:15
#6楼
有可能是某个桥臂烧毁,用万用表就能测出来。
7746
changmike
文章数:955
年度积分:1139
历史总积分:7746
注册时间:2018/6/11
发站内信
发表于:2019/3/15 20:08:50
#7楼
很有可能是晶闸管坏了
24524
mjinbao
文章数:13934
年度积分:48
历史总积分:24524
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2019/3/15 20:09:10
#8楼
看图上接有直流电压表,以前是否观察过,情况如何;滤波电容及其接线是否完好,负载大小。
也可计算一下,输出电压接近于什么情况。
此帖发自手机工控论坛
6868
海边渔翁
文章数:1441
年度积分:50
历史总积分:6868
注册时间:2015/2/24
发站内信
发表于:2019/3/15 21:51:49
#9楼
整流桥好检查的

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005