你的附近是不是有变频器或者可控硅调压之类的设备?普通数字万用表容易受到干忧!如果有变频器等设备,你测的电压是700多伏,但是你表笔对调,还是那被测的两相,就会出现电压不一样的结果。
我有一次测变频器输出电压,相间是500多伏,对调表笔还测那两相,就是400伏左右。面机械万用表就不受干忧!真有效值数字万用表就不会出现这样问题。那如果你附近没有变频器等设备,有可能是操作问题了。
机械万用表对调表笔虽然不会出现电压,但测出的电压一浊很准确的,但是相间差的并不多,近似平衡。
再有,你那热继电器不仅仅是烧断路了,还出现了碳化现象!这对电压是有影响的,按理应该跳闸!